Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

UPS Fideltronik Ares 700 - nie przełącza się na zasilanie z sieci.

kuki83 09 Lut 2011 08:47 2256 3
  • #1 09 Lut 2011 08:47
    kuki83
    Poziom 10  

    UPS Fideltronik Ares 700 - nie przełącza się na zasilanie z sieci.

    Witam mam problem z UPS-em Fideltronik ARES 700...

    Usterka wygląda w ten sposób, że UPS jako tako pracuje z sieci elektrycznej, ale gdy braknie napięcia, a gdy potem napięcie powróci nie przełącza się na zasilanie z sieci. Tylko słychać jak jakiś przekaźnik próbuje przełączyć i słychać cały czas pstrykanie przekaźnika i diody na panelu też migają.

    Czy miał ktoś taki przypadek?

    0 3
  • #2 10 Lut 2011 09:09
    TONI_2003
    Moderator

    Witam.
    Zatem same objawy powinny kolegę naprowadzić do przypuszczalnej usterki, lub po prostu zmusić wręcz do sprawdzenia czy napięcie zasilające cewkę przekaźnika jest prawidłowe. Następnym krokiem jest ewentualne podmienienie przekaźnika...

    0
  • #3 10 Lut 2011 11:20
    kuki83
    Poziom 10  

    Więc tak napięcia są dobre, przekaźnik wymieniłem ten, który się przełączał, ale dalej to samo...

    Jakieś pomysły co mogę jeszcze sprawdzić?

    0
  • #4 10 Lut 2011 12:34
    TONI_2003
    Moderator

    Jak Ci przekaźnik klapie to nie ma prawidłowego napięcia. Skoro sam przekaźnik podmieniłeś, a miernik może tego nie wyłapywać... Proponuję abyś się sam przekonał daj na ten stary odpowiednie napięcie (kabelki lutuj bo inaczej i tak będzie Ci klapał). :D

    0