LOGO 230RC i czujnik indukcyjny

kracek2 10 Lut 2011 20:41 2567 10
  • Relpol
  • #2 10 Lut 2011 22:06
    btomko
    Poziom 34  

    A program masz napisany do Logo

    0
  • Relpol
  • #3 11 Lut 2011 08:20
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Najlepiej podłączyć przez przekaźnik "interfejsowy": dla czujnika obciążeniem będzie cewka przekaźnika (230Vac) a jego styki wykorzystasz na wejściach PLC.

    0
  • #4 12 Lut 2011 00:07
    trato
    Poziom 12  

    Zgodnie z tą notą co podałeś na "br"- przewód fazowy L, "ż-t" - neutralny N, a "n" na wejście sterownika.

    0
  • #5 12 Lut 2011 16:46
    kracek2
    Poziom 13  

    Czujnik ma spełniać rolę licznika-8 imp/min więc przekaźnik odpada z racji "grania" i przez to szybkiego zepsucia. W układzie jest sterowanie 230V więc nie bardzo się opłaca się dokładać zasilacz i wymieniać LOGO na na 24VDC, ale jeśli się nie da podłączyć tych czujników to niestety trzeba będzie zainwestować kasiore.

    0
  • #6 12 Lut 2011 17:45
    grzeko1
    Poziom 21  

    Witam

    trato napisał:
    Zgodnie z tą notą co podałeś na "br"- przewód fazowy L, "ż-t" - neutralny N, a "n" na wejście sterownika.

    Podłącz tak jak napisał kolega wyżej i powinno działać.

    0
  • #7 12 Lut 2011 20:58
    fantasta
    Poziom 29  

    kracek2 napisał:
    Czujnik ma spełniać rolę licznika-8 imp/min więc przekaźnik odpada z racji "grania" i przez to szybkiego zepsucia. W układzie jest sterowanie 230V więc nie bardzo się opłaca się dokładać zasilacz i wymieniać LOGO na na 24VDC, ale jeśli się nie da podłączyć tych czujników to niestety trzeba będzie zainwestować kasiore.


    Co to za głupoty?? 8 imp/min to wspaniała częstotliwość dla przekaźników. U mnie w maszynach mam zwykłe R4 które pracują 16 godz/ dobę załączając znikome prądy z częstotliwością 2 imp/sek i wymieniam je może raz na rok. Jak masz problem z przekaźnikami to kup SSR.

    grzeko1 napisał:
    Witam
    trato napisał:
    Zgodnie z tą notą co podałeś na "br"- przewód fazowy L, "ż-t" - neutralny N, a "n" na wejście sterownika.

    Podłącz tak jak napisał kolega wyżej i powinno działać.


    Jasne... Do sterownika LOGO! 24RC
    Po drugie przewód ż-t to przewód ochronny.
    Podłączasz jak na schemacie. Brązowy faza L, ż-t przewód ochronny PE a między przewód niebieski i Neutralny N wstawiasz cewkę przekaźnika 230V. Z jego styki 24VDC na sterownik.

    0
  • #8 12 Lut 2011 21:57
    trato
    Poziom 12  

    "fantasta" czytaj uważnie - LOGO 230RC a nie LOGO 24RC.
    Co do oznaczeń chyba masz rację. W nocie już na niebieskim pasku jest błąd - "Indukcyjne czujniki zbliżeniowe" i dalej "PRĄD PRZEMIENNY DC", DC ?, chyba AC.
    Być może że zamiast "ż-t" powinno być "ż-z" (żółto-zielony).

    0
  • #9 12 Lut 2011 22:41
    fantasta
    Poziom 29  

    Sorki rozpędziłem się. Masz racje 230RC. W takim przypadku nie potrzeba żadnego przekaźnika tylko rezystor do N jako sztuczne obciążenie dla czujnika.

    Cytat:
    Co do oznaczeń chyba masz rację. W nocie już na niebieskim pasku jest błąd - "Indukcyjne czujniki zbliżeniowe" i dalej "PRĄD PRZEMIENNY DC", DC ?, chyba AC.


    Tez to zauważyłem. Nie przepadam za tym producentem, kilka razy miałem styczność z ich czujnikami i jakoś mi nie przypadły do gustu. Przeważnie przez materiały z jakich są wykonane. Przewody twardnieją po czasie a plastikowe części obudowy kruszeją.

    0
  • #10 12 Lut 2011 22:51
    trato
    Poziom 12  

    Cytat:
    W takim przypadku nie potrzeba żadnego przekaźnika tylko rezystor do N jako sztuczne obciążenie dla czujnika.

    W tym przypadku rezystorem jest oporność wejściowa sterownika.

    0
  • #11 17 Lut 2011 09:26
    kracek2
    Poziom 13  

    Sprawa rozwiązana.
    Wymieniam LOGO na 24VDC i po kłopocie.

    0