Brak fazy awaria przed czy za licznikem?

rafbid 11 Feb 2011 08:25 4704 5
  • #1
    rafbid
    Level 33  
    Witam mam licznik cyfrowy na schemacie podłączenie kabli jest opis L1, L2 ,L3, N. Ale na wyświetlaczu licznik wyświetla tylko L1, L2 gdzie jest awaria?
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • Helpful post
    #2
    stanislaw1954
    Level 43  
    Przed licznikiem
  • #3
    rafbid
    Level 33  
    Podejrzewam że spalony jest bezpiecznik w skrzynce przed licznikiem ale na skrzynce jest plomba pod jaki numer to zgłosić w powiecie Słupeckim?
  • Helpful post
    #4
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Numery telefonów masz podane na fakturze za energię elektryczną.
  • #5
    Grzesiakzuch
    Level 11  
    Rozumiem, że kolega ma instalację 3-fazową. To, że licznik nie wyświetla fazy L3 można łatwo zweryfikować mierząc napięcia za licznikiem zwykłym miernikiem uniwersalnym za 15 PLN-ów lub przykładając badziewną neonówkę za 3,50 PLN-ów. Jeśli za licznikiem brak napięcia na jednej fazie to przyczyna tego musi być przed licznikiem czyli spalony bezpiecznik. Jeśli bezpiecznik spalony a skrzynka zaplombowana samemu można zerwać plombę i wymienić bezpiecznik (jak się ma) a potem wezwać ekipę z ZE aby zaplombowali skrzynkę (przynajmniej tak się praktykuje w moim rejonie).
  • #6
    rafbid
    Level 33  
    Tak mam instalacje 3-fazową. Przyczyną awarii był zaśniedziały bezpiecznik i nie przewodził prądu.