wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy a agregat prądotwórczy

gadem 12 Feb 2011 20:12 8691 6
  • #1
    gadem
    Level 16  
    Witam
    Czy ktoś przerabiał temat współpracy wyłacznika różnicowo-prądowego trójfazowego z jednofazowym agregatem ?
    Konkretnie chodzi mi o to czy jeśli mam w domu instalację elektryczną trójfazową ale nie mam żadnego silnika to jeśli kupie agregat jednofazowy o mocy np. 6 KVA i puszczę przez te trójfazowe rcd trzy fazy ale takie same np. L1 z tego agregatu to jak zachowa się rcd - będzie wyskakiwał czy nie ?
    Pomijam tutaj układ przełaczania bo to jest oczywiste, że wykonam to na przełaczniku wyboru zasilania.



    Dodano po 14 [minuty]:

    Moim priorytetem jest właśnie agregat jednofazowy ze względu na większą sprawność (współczynnik mocy 1 a nie 0,8 jak w trójfazowych) i to , że brak w tej sytuacji potencjalnych problemów z symetrią obciążenia . A ponieważ mam już wykonaną nową instalację porozrzucaną trójfazowo z kilkoma rcd to do mojego zapotrzebowania na moc w granicach max 2,5 kW na fazę to kombinuję , że jednofazowy generator o mocy 6 KVA dający prąd rzędu 25 A byłby super i nic by mnie to nie ograniczało .
    Trójfazowy agregat o mocy 6 KVA dawałby mi tylko 2 KVA na fazę czyli 1,6 kW a prąd na poziomie 7 A na fazę to jest cienizna ( bo czajnik z grzałką 2 kW nie ruszy tylko zatrzyma agregat )
    I stąd moje zapatrzenie w jednofazowy .


    Mod. ROBSON33
    Regulamin 15
    Proszę poprawić post nie usuwając powyższego wpisu .
  • #2
    norbert4104
    Level 12  
    Witaj.

    Sam wyłącznik będzie pracował normalnie jedynie przyciskiem test na wyłączniku nie będzie można wyzwolić różnicówki bo potrzebuje 400v kiedyś były produkowane wyłączniki z cewkami na 230v teraz już chyba nie.

    pozdrawiam
  • #3
    gadem
    Level 16  
    No to nie tak jak myślisz chyba jest , bo przycisk test w tych wyłacznikach to łaczy fazę i N w celu wyzwolenia doziemienia , tego jestem pewien .
    Nie wiem jeszcze co z tymi trzema takimi samymi fazami np. L1 bo dzwoniłem na infolinię Moellera i Pan inżynier zdziwił się i powiedział , że to wymaga konsultacji z działem konstrukcyjnym ich firmy bo on nie jest w stanie udzielić mi wiążącej informacji .

    Dodano po 2 [minuty]:

    Dzwoniłem teraz do Legranda ale tam nie odbierają telefonu .
    No nie wiem gdzie tu by zadzwonić by mieć pewność w tym temacie.
  • #4
    190_Wojciech
    Level 20  
    Różnicówka będzie działać normalnie.
    Przycisk test nie będzie działać.
    Zakładając że agregat jednofazowy a różnicówka trójfazowa.
    Wyjaśnienie na obrazku:
    Link
  • #5
    jekab
    Level 23  
    Quote:
    Sam wyłącznik będzie pracował normalnie jedynie przyciskiem test na wyłączniku nie będzie można wyzwolić różnicówki bo potrzebuje 400v kiedyś były produkowane wyłączniki z cewkami na 230v teraz już chyba nie.

    pozdrawiam

    Tam brak cewek na 230V i 400V. To nie jest stycznik
  • #6
    stomat
    Level 36  
    Współczynnik mocy i sprawność to dwie różne rzeczy.
  • #7
    gadem
    Level 16  
    Witajcie
    Rozwiązanie mojego problemu było banalnie proste !
    Aby to zrozumieć należało sobie odpowiedzieć na pytanie "co to jest takiego ten wyłącznik rcd i po co się go stosuje w instalacjach elektrycznych?"
    Wyłącznik RCD trójfazowy jest zabezpieczeniem dodatkowym ochrony przeciw porażeniowej. Czyli zapewnia odłączenie napięcia od obwodu nadzorowanego przez niego w odpowiednim czasie i przy odpowiednim prądzie upływu. Wyłącznik, ze względu na swoją dosyć prostą budowę nie ma możliwości identyfikacji fazy zasilania - zarówno przez jednofazowy (żadna różnica jaką fazą go zasilimy) jak i trójfazowy - czy fazy przez niego przechodzące mają przesunięcie fazowe czy nie.
    Reasumując , przez wyłącznik RCD 3F jeśli puścimy 3 fazy z przesunięciem czy trzy fazy np. L2 , czy np. dwie fazy L2 i jedna L1 to i tak wyłącznik będzie działał w każdej sytuacji poprawnie bo on nie ma możliwości identyfikacji fazy, on tylko kontroluje upływ ponad zadaną wartość a jeśli to nastąpi to w określonym czasie musi i powinien jeśli jest sprawny zadziałać !
    Dodam, że przycisk test też będzie działać poprawnie jeśli poprawnie będzie podłączony wyłącznik RCD, poprawnie to mam na myśli, że do zacisku N wyłącznik musi być podłączony przewód z zasilania PEN (ochronno neutralny) wiadomo, że za wyłącznikiem jest już on przewodem N (neutralny) a przewody zasilające i ich identyfikacja jakie to fazy nie mają znaczenia.
    Wszystko jasne , pozdrawiam i zamykam !