Podłączenie plafonu na 12V

15 Lut 2011 12:47 2141 4
  • Poziom 9  
    Dzień Dobry
    Mam problem z podłączeniem plafonu - teraz na 12V.
    Jest to plafon na 10 żaróweczek (koło) G4-20W i posiada dwa transformatory po 105W.
    Chcę go podłączyć do instalacji L1, L2, N, PE, żeby świeciła co druga żarówka bądź wszystkie razem.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • Pomocny post
    Poziom 24  
    Witam.
    Podłączenie plafonu na 12V
    Podłącz transformatory zamiast żarówek, oczywiście to ma być podłączone na jedną fazę(L1), a nie dwie(L1,L2)?
    Czy będzie świeciła co druga żarówka zależy od połączenia w lampie, ale jeden włącznik 50% mocy(trafa po105VA).
    Pozdrawiam.
  • Poziom 9  
    Witam
    Zrobiłem tak podłączyłem po jednym przewodzie co drugą żarówkę i analogicznie drugi przewód od żarówki.
    Powstały mi cztery wiązki. Dwie są podłączone do jednego transformatora, a dwie do następnego.
    Połączyłem dwa kable (po jednym z każdego transformatora) jako N, i dwa oddzielnie jako L1 i L2.
    Czy może tak być?
  • Poziom 9  
    Świeci extra!!!