integra 64 zazbrajanie się strefy po danym czasie

andregr 18 Lut 2011 13:25 1014 1
  • #1 18 Lut 2011 13:25
    andregr
    Poziom 10  

    Witam

    Mam do rozwiązania następujący problem, klient wymyślił sobie żeby jedna strefa automatycznie się zazbrajała po czasie 2 godzin, to jest rano pracownik wchodzi do magazynu i jak zapomni go uzbroić to żeby po czasie 2 godzin( o ile pracownik nie załączy czuwania) magazyn sam się uzbroił. Pomysł jest taki żeby wykorzystać wyjście "wskaźnik czuwania" który by sterował np" wejściem załączajacym" i tu jest pytanie co pomiędzy wyjście a wejście jakiś timer ? co proponujecie żeby najłatwiej to zrobić może jest poostrzy sposób ?

    0 1
  • #2 18 Lut 2011 22:57
    monter79
    Poziom 17  

    Witam, mam pewną propozycję, ustaw na czujnikach tej strefy maksymalny czas braku naruszenia 2 godziny.
    Wyjście wirtualne np 30 jako wskaźnik braku naruszenia.
    Wejście wirtualne np 64 Typ linii 8 wg wyjścia (tego co wyżej) i typ rekcji załączająca czuwanie.