JUNKERS _EUROMAXX 30 - czujnik zewnętrzny

22 Lut 2011 19:42 1600 3
  • Poziom 11  
    Witam,

    Mam pytanie , czy aby pominąc zewnetrzy czujnik temperatury wystarczy go tylko wypiąć od pieca??? Pytam bo zastanawiam się czy czasem przerwa na czujniku czyli wysoka opornosc nie oznacza dla pieca że na dworze jest -50 stopi.???
    wydaje mi się że nie , ale nie chce sobie narobić kłopotów.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Jeżeli go wypniesz to płyta odczyta to jako błąd sygnalizowany kodem CC. Oporność czujnika przy -20*C wynosi 2392 om. To co czyta płyta z czujnika można zobaczyć w funkcji 1.6....
  • Poziom 11  
    ok.czyli odłaczenie nic nie da , mało tego namieszam.
    jak moge go odłączyć ? rozumiem że programowo ?

    Proszę poprawić błędy pisowni - wszystkie
    mod - mirrzo
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Wyłącz kocioł i odepnij regulator pogodowy od płyt - kocioł będzie pracował na własnym termostacie.