Podłączenie grzejników - prośba o pomoc

model_18818 25 Lut 2011 22:11 6333 9
  • #1 25 Lut 2011 22:11
    model_18818
    Poziom 8  

    Witam wszystkich.

    Mam pewien problem i chciałbym go rozwiązać ale potrzebuje do tego wiedzy lepszych ode mnie. Sprawa wygląda następująco. Dom jest piętrowy na parterze jest ogrzewanie wszystko w stali piec na poziomie zero czyli na wysokości parteru przy piecu założona pompka na zasilaniu . Na piętrze chcę zrobić ogrzewanie skłaniam się ku pex/al/pex. Chciałbym się dowiedzieć jak podłączyć grzejniki na piętrze .Ja chcę je łączyć równolegle, rurki by szły przy podłodze po ścianach ze względu że są już porobione wszystkie wylewki. W kotłowni będzie bojler który będzie ogrzewany z piecea a w razie potrzeby latem będzie grzany bojler elektrycznie. Załączam schemat instalacji którą sobie wymyśliłem i mam pytanie czy może być takie połączenie grzejników czy muszę to zrobić inaczej.Rurki zasilające grzejniki chcę puścić fi25 lub fi 32, a do grzejników fi16. Poradźcie jak rozwiązać problem instalacji żeby ciepło było i na parterze i na piętrze. Czy będę musiał montować drugą pompkę.

  • Pomocny post
    #2 25 Lut 2011 23:10
    kreslarz
    Poziom 35  

    Nie powiem Ci kolego jak to jest w PEX-ie, ale budując taką instalację w miedzi zrobiłbym tak:
    z kotłowni rurki 22, przy pierwszym grzejniku trójnik 22/15/22, dalej 22mm do kuchni, tam znów trójnik 22/15/22, dalej 22 mm do pokoju za kuchnią, tam trójnik 22/15/18 i dalej rurka 18mm do drugiego pokoju, tam trójnik 18/15/18 mm i dalej rurka 18 mm do trzeciego pokoju. Tam trójnik 18/15/15 mm i do korytarza już rurka 15 mm.
    Co do drugiej pompy to nie wiadomo, bo nie mam pojęcia czym w tej chwili dysponujesz i na którym biegu działa.

  • #3 25 Lut 2011 23:14
    model_18818
    Poziom 8  

    Dzięki za pomoc ale pex wyjdzie mnie chyba taniej niż miedź. A odnośnie połączenia grzejników może być tak jak narysowałem czy inaczej ma to wyglądać?

  • #4 26 Lut 2011 13:08
    kreslarz
    Poziom 35  

    Taki obieg jest do przyjęcia, chociaż jak byłoby to możliwe, to dolne (na rysunku) pokoje i korytarz można by zasilić odrębną magistralą od kotłowni przez korytarz do dwóch dolnych pokoi. Zasilanie byłoby wtedy bardziej wyrównane. Nie wiem, czy technologicznie jest to wykonalne z przyczyn budowlanych, ale ze strony rozdziału ciepła byłoby lepiej.
    Co do rurek, to podałem średnice jakie znam w miedzi, ale nie potrafię się odnieść do średnic w PEX-ie bo ich nie znam. Oczywiście PEX jest tańszy, ale droższe i to znacznie są kształtki - kolanka, przedłużki, trójniki itp.

  • #5 28 Lut 2011 12:26
    model_18818
    Poziom 8  

    Dzięki za odpowiedź. W zasadzie mam możliwość podłączenia tych dolnych pokoi prosto z pieca druga nitką. Mam jeszcze pytanie od nośnie tego stopniowania. Czy mogę wszystkie zasilania i powroty zrobić na jednakowych rurka ( np. 20 mm) czy muszę stopniować 20-18-16.

  • #6 28 Lut 2011 12:51
    markmd
    Poziom 24  

    Przy większych średnicach rurek opory przepływu będą mniejsze, ale drożej.
    Nie musisz stopniować średnic - głównym tego powodem są koszty materiałowe.

  • #7 28 Lut 2011 13:13
    model_18818
    Poziom 8  

    A orientujesz się może coś w pexach . Chodzi mi o to czy przekrój fi 20 byłby wystarczający do poprowadzenia zasilania i powrotu? Bo sprawa jest taka że rurki fi 20 można zagniatać ręczną praską . Natomiast większe podobno już nie można ręcznie tylko trzeba specjalną maszyną , a hurtownia jest w stanie mi pożyczyć tylko tą ręczną.

  • #8 28 Lut 2011 14:38
    kreslarz
    Poziom 35  

    Można całość zrobić fi 20 mm, ale do ostatniego grzejnika nie ma sensu prowadzić fi 20, bo podejście do samego grzejnika i tak masz fi 16 mm, czyli przepływ i tak będzie ograniczony do fi 16 mm. Stopniowanie ma za zadanie doprowadzić mniej więcej jednakową ilość czynnika grzewczego do każdego po kolei kaloryfera bez zasadniczej potrzeby ograniczania przepływu na zaworach grzejnika. W blokach robiło się to metodą kryzowania. Gdyby całość wykonać rurką 16 mm to przy obiegu wymuszonym ciepło i tak zostałoby rozprowadzone, ale pierwsze w szeregu grzejniki musiałyby mieć nieco poskręcane zawory, bo inaczej obwód zamknąłby się na 2 lub 3 grzejniku w szeregu i do pozostałych nie miałoby co dopłynąć.

  • #9 28 Lut 2011 17:23
    mirrzo

    Moderator - Systemy Grzewcze

    markmd napisał:
    Przy większych średnicach rurek opory przepływu będą mniejsze, ale drożej.
    Nie musisz stopniować średnic - głównym tego powodem są koszty materiałowe.


    Koszty kosztami, ale to bzdura, co piszesz. Średnice rur należy tak dobierać, aby można było nimi "przepchać" określoną moc.
    Nie należy stosować rur PEX do instalacji z kotłem stałopalnym, a tu chyba o takim mówimy.

  • #10 01 Mar 2011 22:22
    model_18818
    Poziom 8  

    Tak . Mówimy o takim kotle. Wiem że nie powinno stosować się pex-a przy takim kotle i wiem jaki są konsekwencje tego ,lecz piec będzie odpowiednio zabezpieczony przed wzrostem temperatury powyżej 80 stopni. Chcę zastosować produkty firmy "Kisan" . Kolego pracuje w Kisanie i powiedział że idealna temperatura pracy dla ich rur pex to 75 stopni. Wrócę jeszcze do tego stopniowania średnic na mój mały rozumek jeśli nie będę stopniował tylko puszce jednakową średnicę to nie powinno być problemu z przepchaniem odpowiedniej ilości ciepła. Jeśli się mylę proszę o poprawienie mnie. Jeśli jednak bezwarunkowo musi być stopniowanie to proszę o radę w jakich przedziałach średnic się poruszać( czy wystarczy zacząć fi 20 i potem zejść na fi 16, czy na początku musi być średnica większa niż fi 20.) Chce zaznaczyć że rury pex nie będą szły zaraz od kotła . Od kotła pójdzie najpierw stal a potem dopiero pex.