Podłączenie sondy lambda do sterownika PLC

marcinmarcin007 27 Lut 2011 19:20 1270 1
  • #1 27 Lut 2011 19:20
    marcinmarcin007
    Poziom 13  

    Witam wszystkich
    proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu, planuje budowę urządzenia sprawdzającego obecność tlenu w powietrzu odciąganym z urządzenia. Planuje zastosować sondę lambda która sprawdzała by obecność tlenu w powietrzu, i tutaj mam pytanie sonda lambda ma sygnał wyjściowy na poziomie od 0,2 do 1,1 V. Chciałbym ten sygnał podać na wejście sterownika PLC interesuje mnie wartośc na wyjściu sondy na poziomie 0,7 do 0,8 V. Czy taka wartość napięcia będzie prawidłowo odczytywana czy jest to wartość zbyt mała i będę musiał zastosować jakiś wzmacniacz?

    Pozdrawiam

    0 1
  • #2 28 Lut 2011 09:06
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    To zależy od sterownika jaki posiadasz (czułość wejścia analogowego)
    Dla przykładu Crouzet Millenium 3 ma wejście analogowe o rozdzielczości 1023 (10-bit)/10V, czyli Twoje napięcie przetworzy i odczyta:
    0,2V- 20 (5)
    0,7V- 72 (18)
    0,8V- 82 (20)
    1,1V- 112 (28)
    W nawiasie podałem wartości dla aparatu z przetwornikiem 8-mio bitowym (255 jednostek /10V)
    Jak widać "rozdzielczość" jest widoczna w urządzeniu i za pomocą komparatorów można uzyskać wynik, aczkolwiek o "pomiarze" tlenu przy takich parametrach to raczej zapomnij - dokładność będzie na poziomie +/- 10%

    0