kaku84 28 Lut 2011 10:22 2763 6
  • #1 9215007
    kaku84
    Poziom 10  
    Witam, muszę podłączyć urządzenie potrzebujące zasilania 3-fazowego 3x400V 50Hz do sieci 1-fazowej. Chciałem zastosować do tego standardowy falownik 1f, nie jestem pewien czy falownik może działać jak źródło zasilania, tz. czy nie będzie reagował na przerwy w obwodzie np. gdy urządzenie odbiorcze będzie wyłączone, bądź włączane. Urządzenie to siłownik elektryczny zawierający silnik indukcyjny AC o moc do 0,75kW oraz sterownik elektroniczny. Proszę o poradę, czy da sie tak skonfigurować falownik żeby działał jako stałe źródło zasilania, tak jak sieć 3-fazowa. Jeśli jest to możliwe proszę o poradę jaki najlepiej zastosować falownik do tego celu.
  • #2 9215062
    pm.001
    Specjalista elektryk
    Witam
    Nieda się. Falownik zasilany 1x230V będzie generował na wyjściu 3x230V a nie 3x400V
  • #3 9215103
    Xaveri
    Poziom 17  
    Zaraz, zaraz...
    Chodzi Ci o 3f 50Hz √3 * 230V = 400V, czy o 3f 50Hz √3 * 400V = 693V ;)
    Bo jeżeli to pierwsze, czyli sieciowe 3f to jak najbardziej. To drugie to nie.
  • #4 9215111
    kaku84
    Poziom 10  
    Z teorii wiem ze występują, falowniki które w pierwszym członie maja transformator podwyższający napięcie przed członem prostującym. Co skutkuje że na wyjściu posiadamy 400V przemiennego. Rozumiem, że to czysta teoria:) Tego typu falowniki nie występują w sprzedaży.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Może dla sprostowania na wyjściu falownika ma być Up=400V Uf=230V, urządzenie wymaga podłączenia przewodu neutralnego
  • #5 9215147
    Chris_W

    Poziom 39  
    pm.001 napisał:
    Witam
    Nieda się. Falownik zasilany 1x230V będzie generował na wyjściu 3x230V a nie 3x400V

    Co z kolei, wcale nie znaczy że silnik nie będzie pracował (na niższym napięciu), lub że się nie da go zmusić do pracy na nominalnych dla niego parametrach poprzez przestawienie zworek gwiazda/trójkąt w silniku (zalezy jaki silnik).
    Odłączanie obciążenia na pewno będzie powodować alarm falownika (czy da się ten alarm wyłączyć/zignorować to zależy od falownika) - jednak można również sygnał załączenia podać bezpośrednio na falownik (na jego wejście binarne) i to falownik bedzie załączał zasilanie.
  • #6 9216709
    pm.001
    Specjalista elektryk
    Witam
    Cytat:
    Zaraz, zaraz...
    Chodzi Ci o 3f 50Hz √3 * 230V = 400V, czy o 3f 50Hz √3 * 400V = 693V
    Bo jeżeli to pierwsze, czyli sieciowe 3f to jak najbardziej. To drugie to nie.

    Może ja się czepiam ale IMHO jak kolego Xaveri chcesz uzyskać z typowego falownika zasilanego napięciem 1x230V gdzie szczyt sinusoidy to √2*230 na wyjściu napięcie skuteczne 3x400V typowe dla sieci miejskiej 0,4kV o której piszesz ???
    Kolego Chris_W oczywiście są silniki, które umożliwiają przełączenie z Y na D ale po pierwsze kaku84 nie mówi nic, że ten motorek to umożliwia no i jeszcze masz do zasilenia sterownik. Może więc nie będzie zbytnim błędem jeśli zweryfikujesz swój optymizm. W pewnych sytuacjach można dużo poprzerabiać aby układ działał w miarę poprawnie ale potrzebne są dokładne charakterystyki odbiorów i większy zasób wiedzy. Inaczej skończy się wydatkiem forsy na falownik który będzie działał tylko w charakterze maskotki.
  • #7 9218931
    Chris_W

    Poziom 39  
    Zasada jest prosta - my dajemy pomysły, ale to autor musi sam wykonac - i musi cos tam wiedzieć co sie z czym je...
    PS jesli ja jestem optymistą to kolega jest pesymistą, ale rzeczywiście wszystko zależy od konkretnych warunków jakie są tam na miejscu.