Piec gazowy BUDERUS Logamax plus GB132 T

03 Mar 2011 15:53 2987 5
  • Poziom 2  
    WITAM niech mi ktoś pomoże na Module obsługowym wyskoczył numer usterki 289. nie wiem co to jest.. jeżeli ktoś wie co to takiego Proszę o pomoc:)
  • Poziom 12  
    Witam
    Problem z ciśnieniem wody, może być za wysokie lub za niskie. Konkretnie jest to zwarcie na czujniku wody - należy sprawdzić okablowanie czujnika ciśnienia wody, jeżeli problem jest z okablowaniem to wymienić okablowanie lub usunąć zwarcie na czujniku, ostatecznie wymienić czujnik ciśnienia wody.
    Pozdrawiam
  • Poziom 20  
    W tych kotłach niestety czujniki ciśnienia wody padały. Serwis wymieni.
  • Poziom 2  
    :D o to ja bardzo dziękuję za odpowiedz.
    pozdrawiam
  • Poziom 17  
    ZYBI71 napisał:
    WITAM niech mi ktoś pomoże na Module obsługowym wyskoczył numer usterki 289. nie wiem co to jest.. jeżeli ktoś wie co to takiego Proszę o pomoc:)


    Producent przygotował stronę e-bibliotekę Buderus dla inwestorów http://www.buddoc.mindgroup.pl/ .... Jeśli nie dasz rady masz do wyboru firmy inżynierskie (autoryzowanych partnerów handlowych) lub serwisanta fabrycznego Buderus namiary publikowane są na stronie producenta buderus.pl