piec dwu funkcyjny Vaillant atmo TEC pro VUW PL 200/3-3M + AURATON 2005

10 Mar 2011 18:28 3940 5
  • Poziom 8  
    potrzebuję pomocy!!!!

    posiadam piec dwu funkcyjny Vaillant do tego mam programator AURATON 2005
    wiem że w programatorze użyć mam tylko COM i NO.
    gorzej z piecem doradzono mi przyłącze dla zewnętrznego regulatora eBUS - bez efektu......

    zworka 3.4 - Termostat pokojowy 230V ( usunąć mostek )

    zworka 7.8.9 - Termostat pokojowy24V przyłącze 7.8.9 bez interfejsu kierunkowego ( tylko analogowy ).........

    sam już nie wiem jak podłączyć:cry:
    za pomoc z góry dziękuję
  • Poziom 30  
    Spróbuj podłączyć zamiast zworki na styki 3i4.
  • Poziom 20  
    Kostkę 7,8,9, zostaw w spokoju, żadnych mostków tylko pusta kostka, jeżeli nie masz oryginalnego regulatora Vaillant-a.
    Termostat typu euroster, auraton podłącz pod 3,4 ( w auratonie NO i COM ) i jazda.
  • Poziom 8  
    AURATON jest zasilany bateryjnie R-6 (2x1,5v)
    styk 3.4 ( 230V )
    czy w tej sytuacji nie dojdzie do uszkodzenia płyty
    jeżeli 3i4 jest zmostkowany to mostek rozumiem usuwam
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Tak, usuwasz mostek i podłączasz styki NO i COM. Na pewno będzie działać i nic się nie uszkodzi.
  • Poziom 8  
    dziękuję wszystkim za fachową poradę