Stycznik + czujka ruchu. Sterowanie oświetleniem podziemnego garażu.

16 Mar 2011 08:56 3220 4
  • Poziom 9  
    Witam,
    Mam oświetlenie świetlówkowe garaży podziemnych moc ok. 2,5 kW. Chcę nim sterować za pomocą czujek ruchu. Czy można zwykłą czujką 230V sterować stycznikiem z cewką na 230V? Czy pod stycznik mogę podłączyć równolegle kilka czujek żeby detekcja obejmowała większy obszar? Ja nie widzę problemu. Czekam na pomocne opinie.
  • Sklep ECSYSTEM
  • Pomocny post
    Poziom 23  
    Tak, można to rozwiązać w ten sposób.

    Kiedyś robiłem coś podobnego, tyle że dzieliłem na strefy.
    Ale był to inny obiekt.

    Aha, raczej wykonał bym:
    80% oświetlenia na uruchamianie z czujek ruchu
    20% oświetlenia które świeci się na stałe.

    Zalety tego rozwiązania:
    - mniejsze zużycie energii elektrycznej (jeśli są duże odstępy czasowe uruchamiania)
    - oszczędność opraw (jeśli są duże odstępy uruchamiania)

    Wady układu:
    - bardzo szybkie zużywanie rur i zapłonników (jeśli lampy mają się uruchamiać co np. 5min)
    - trzeba podzielić oświetlenie na stałe i aktywne z czujnikami ruchu


    Myślał bym jeszcze o zainstalowaniu układu czasowego, który w godzinach największego ruchu, zostawiał by oświetlenie zapalone, dopiero w nocy przechodziło by na czujki ruchu.

    Pozdrawiam
  • Sklep ECSYSTEM
  • Poziom 9  
    chcę zastosować czujki z nastawą czasu, przewidywana nastawa to 10min
  • Poziom 23  
    Tak też można to zrobić, ustawiając opóźnienia na czujkach ruchu.

    Ważne jest, by klient przypadkiem nie został po ciemku.
    Dlatego w głównych ciągach komunikacyjnych i przy wejściu, trzeba zastosować oświetlenie stałe.

    Ogólnie rozwiązanie ok.

    Powodzenia :)
  • Poziom 9  
    zrobiłem, tak jak napisałemw pierwszym poście