Centrala Beninca Head funkcje specjalne

WOBI 18 Mar 2011 21:34 8531 0
  • #1
    WOBI
    Level 19  
    Witam.

    Mam pytanie odnośnie programowania funkcji specjalnych w centralce Beninca Head. Centralka tak jak na zdjęciu.

    Centrala Beninca Head funkcje specjalne

    w instrukcji obsługi jest napisane:

    Programowanie funkcji specjalnych
    Programowanie to pozwala na aktywację niektórych funkcji specjalnych.
    1) Wejście fotokomórek aktywnych przy otwieraniu i zamykaniu na zacisku 22.
    W przypadku bram skrzydłowych może być użyteczne podłączenie do tego wejścia fotokomórek wewnętrznych
    (słupkowych) oraz podłączenie fotokomórek zewnętrznych do wejścia PHOT (zacisk 23).
    W tej sytuacji, jeżeli fotokomórki wewnętrzne odczytają obecność przeszkody, zostaje uniemożliwione otwarcie
    bramy, natomiast fotokomórki zewnętrzne pozostają zawsze aktywne tylko w fazie zamykania.

    W celu aktywacji funkcji specjalnych należy postępować tak jak podano poniżej:
    1 - Wcisnąć PGM przez 2 sek. i zwolnić przycisk – dioda D4 będzie szybko migotać.
    2 - Wcisnąć PGM przez 2 sek. i zwolnić przycisk – dioda D4 będzie świecić światłem stałym.
    3 - Wcisnąć PGM i utrzymywać wciśnięty przycisk – dioda D4 zamigoce trzykrotnie, po czym nastąpi przerwa.
    4 - W ciągu 30 sek., trzymając przycisk PGM wciśnięty, należy dokonać aktywacji funkcji specjalnych poprzez
    ustawienie następujących Dip-switchów:
    DIP 1 “STOP/PHOT Opn/Cls” Służy do wyboru trybu działania wejścia 22.
    On: Zacisk 22: Wejście fotokomórki aktywne przy otwieraniu i zamykaniu.
    Off: Zacisk 22: Wejście przycisku STOP

    Niestety nie moge zaprogramować funkcji podłączenie fotokomórek do wejścia STOP (zacisk 22).

    3 Punkt nie miga niestety dioda 3 razy i nie programuje tej funkcji tak jak by nie było w procesorze takiej funkcji.
    Na procesorze jest naklejka SA03H 1.01V. Czy to jest związane z wersją softu?
    W innej bramie jest na procesorze naklejka Head V 1.05 i na tej bramie można zaprogramować tą funkcję. Czy może inaczej programuje się tą funkcje?
    Czy można gdzieś kupić sam procesor z nowszą wersja softu?

    to jest zdjęcie innej wersji procesora tej samej centralki.

    Centrala Beninca Head funkcje specjalne

    Temat rozwiazany. Kupiłem 2011.08.08 procesor V1.05 i wszystko działa, więc to kwestia programu w procesorze.