Chłodnia jednofazowa, usterka

21 Mar 2011 16:15 4204 9
  • Poziom 11  
    Witam. Posiadam chłodnię, która chłodzi pomieszczenie o powierzchni około 8m2 i mocy 2kW. Problem polega na tym, że się nie uruchamia. Agregat jest jednofazowy. W jaki sposób mógłbym sprawdzić czy uszkodzeniu uległ agregat, czy przekaźnik widoczny na zdjęciu? Schemat połączeń również na zdjęciu.
    Pozdrawiam.
    Chłodnia jednofazowa, usterka
    Chłodnia jednofazowa, usterka

    Jak "na krótko" sprawdzić agregat?
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 20  
    Co rozumiesz przez "nie da się uruchomić"? Czy załącza się wentylator skraplacza? Czy słychać próbę ruszenia sprężarki? W takim prostym urządzeniu wentylator skraplacza "startuje" razem ze sprężarką. Jeśli tak się nie dzieje to sprawdzić trzeba czy termostat podaje prąd na rozruch sprężarki. Ta sprężarka ma też kondensator rozruchowy i kondensator pracy. Jeśli słychać próbę załączenia sprężarki a po niej rozłączenia wyłącznikiem nadmiarowym to kondensaor rozruchowy zapewne do wymiany.
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 11  
    Dziękuję za odpowiedź. Już wyjaśniam. Wentylator rusza i pracuje prawidłowo, słychać "pstryknięcie" przekaźnika ze zdjęcia wyżej, lecz agregat nie rusza i nawet nie ma żadnej próby rozruchu. Wcześniej, gdy chłodnia była sprawna, agregat uruchamiał się przy pierwszej próbie. Dodam, że kondensator rozruchowy sprawdziłem miernikiem i następnie napięciem z sieci 230V, więc jest sprawny. Nie sprawdziłem jeszcze tego drugiego kondensatora, ale czy on ma wpływ na rozruch? Aha, brak napięcia na kondensatorach (0V lub ok. 1,5V na jednym i drugim kondensatorze).
  • Poziom 20  
    Sprawdź czy masz napięcie na stykach sprężarki C-A i C-P. Jeśli kondensator po podaniu napięcia 220 a następnie zwarciu styków(już bez napięcia) "strzela" mocno to raczej jest dobry i pewnie padła sprężarka. Trzeba też sprawdzić oporność uzwojeń silnika sprężarki A-C i A-P (bez przewodów). Jak masz wymontowany przekaźnik to potrząśnij nim by usłyszeć czy zwora wewnątrz porusza się swobodnie. To zbyt duża sprężarka by można ją było uruchomić "na krótko".

    Moderowany przez ROBSON33:

    lopp napisał:
    Sprawdź czy masz napięcie na stykach sprężarki C-A i C-P. Jeśli kondensator po podaniu napięcia 220 a następnie zwarciu styków(już bez napięcia) "strzela" mocno to raczej jest dobry i pewnie padła sprężarka.


    A cóż to za porada :?:

    Do sprawdzenia kondensatora służy miernik pojemności, ewentualnie można podstawić drugi sprawny (nowy) i innej opcji poza wezwaniem fachowca z odpowiednim oprzyrządowaniem brak :idea:

    Następną taką poradę odpowiednio nagrodzę :cry:

  • Poziom 11  
    W przekaźniku zwora jest luźna. Jutro popołudniu wykonam pomiary. Pozdrawiam.
  • Poziom 11  
    Uszkodzeniu uległ wyłącznik termiczny przy agregacie (zdjęcia). Czy jest możliwość dokupienia tej części? Oporność uzwojeń stosunkowo mała ok. R<7 Ohm, więc uważam że agregat ruszy. Pozdrawiam.
    Chłodnia jednofazowa, usterka Chłodnia jednofazowa, usterka
  • Poziom 20  
    To zapewne sprężarka firmy L`Unite Hermetique. Wyłącznik termiczny występuje jako samodzielna część zastępcza więc powinien być dostępny jednak jego uszkodzenie zazwyczaj jest spowodowane uszkodzeniem sprężarki. Uwagi moderatora co do sprawdzania kondensatora oczywiście słuszne. Przepraszam.
  • Poziom 11  
    Niestety spreżarka jest uszkodzona. Po zmostkowaniu wyłącznika termicznego pobiera bardzo duży prąd, a sprężarka nie rusza.