Witam Forowiczów,
Do wykonania jest rozdzielnica w domu jednorodzinnym która będzie zasilała saunę (dwa piece):
- jeden 3f o mocy 6,6 kW
- drugi 1f o mocy 2 kW
Dodatkowo do rozdzielnicy będzie podpięta kuchenna płyta indukcyjna (standardowa ale jeszcze nieznanej mocy) oraz obwody kuchenne (oświetlenie, gniazdka nad blatem).
Dom jest już stary. Licznik jest wyposażony w cztery bezpieczniki topikowe. Wydzielone są również osobne dwa obwody chronione bezpiecznikami topikowymi.
Miejsce z którego będzie zasilona rozdzielnica to dawne (już nieużywane) podłączenie pod ogrzewanie elektryczne całego domu (kable 4x10mm2)
Sieć TN-C - „twierdzą chyba tak” w ZE.
Różnicówka 3f i bezpiecznik 20A C zabezpiecza pierwszy piec.
Różnicówka/nadprądówka 1f 16A zabezpiecza drugi piec 2kW.
Czy rysunek połączeń jest poprawny?
Czy elementy dobrane są poprawnie?
Czy poprawne jest rozpięcie przewodu PEN na PE i N (chodzi o kolejność i oznaczenia)
Nie bardzo jest możliwość użycia listew czy 6mm2 wystarczy na połączenia?
Czy różnicówki Hager można zasilać z dwóch stron?
Czy do płyty indukcyjnej powinno się stosować RCCB?
Jakie bezpieczniki topikowe powinny być umieszczone w liczniku? Właściciel nie wie jakie jest przyłącze mocy (bezpieczniki przed licznikiem są zaplombowane).
Z góry serdecznie dziękuję za porady!
Pozdrawiam,
R
PS. Przepraszam za koślawość i jakość schematu.

Do wykonania jest rozdzielnica w domu jednorodzinnym która będzie zasilała saunę (dwa piece):
- jeden 3f o mocy 6,6 kW
- drugi 1f o mocy 2 kW
Dodatkowo do rozdzielnicy będzie podpięta kuchenna płyta indukcyjna (standardowa ale jeszcze nieznanej mocy) oraz obwody kuchenne (oświetlenie, gniazdka nad blatem).
Dom jest już stary. Licznik jest wyposażony w cztery bezpieczniki topikowe. Wydzielone są również osobne dwa obwody chronione bezpiecznikami topikowymi.
Miejsce z którego będzie zasilona rozdzielnica to dawne (już nieużywane) podłączenie pod ogrzewanie elektryczne całego domu (kable 4x10mm2)
Sieć TN-C - „twierdzą chyba tak” w ZE.
Różnicówka 3f i bezpiecznik 20A C zabezpiecza pierwszy piec.
Różnicówka/nadprądówka 1f 16A zabezpiecza drugi piec 2kW.
Czy rysunek połączeń jest poprawny?
Czy elementy dobrane są poprawnie?
Czy poprawne jest rozpięcie przewodu PEN na PE i N (chodzi o kolejność i oznaczenia)
Nie bardzo jest możliwość użycia listew czy 6mm2 wystarczy na połączenia?
Czy różnicówki Hager można zasilać z dwóch stron?
Czy do płyty indukcyjnej powinno się stosować RCCB?
Jakie bezpieczniki topikowe powinny być umieszczone w liczniku? Właściciel nie wie jakie jest przyłącze mocy (bezpieczniki przed licznikiem są zaplombowane).
Z góry serdecznie dziękuję za porady!
Pozdrawiam,
R