Chieftec model: GPS-400AA-101A przeciąża UPS przy starcie.

25 Mar 2011 15:58 3171 8
  • Poziom 31  
    Chieftec model: GPS-400AA-101A przeciąża UPS przy starcie.
    Problem ze startem tego zasilacza podłączonego do UPS-a 700VA.
    Przy próbie uruchomienia komputera przeciąża UPS-a i komputer zostaje wyłączony. Po podłączeniu bezpośrednio do sieci 230V~ uruchamia się normalnie. Dodam, że na stałe do tego UPS-a jest podłączony inny komputer z zasilaczem 650W i nic się nie dzieje.
    Kiedyś nie było tego problemu, a zasilacz ma już 4 lata, a zatem co jest nie tak i co można z tym problemem zrobić?
    Proszę o pomoc.
  • Poziom 43  
  • Poziom 31  
    To znaczy co wyciągnąć? Dysk, pamięci, grafikę GF7900GT czy DVD? Może mnie oświecisz co pobiera tyle mocy, że ten UPS nie wyrabia na starcie z tym zasilaczem konkretnie? To co napisałeś kkknc jest bez sensowym nabijaniem postów.
    UPS jest w 100% sprawny bo ciągnie na co dzień znacznie mocniejszy konfig.
    Komputer z sieci pracuje bez problemu, jednak chcę go podłączyć do UPS-a i nie mogę.
  • Poziom 43  
    Ten Chiftec posiada aktywne PFC i to się nie podoba UPS'owi.
  • Poziom 31  
    Hmm ten 650W Tagan też ma APFC i nie powoduje przeciążenia jedynie ten Chieftec. To co o tym sądzić?
  • Poziom 43  
    Skoro ciągnie inne i jest ok to znaczy że ten zestaw przeciąża UPS-a ( logiczne kolego? )jeżeli ups którego modelu nie podałeś nie ma sinusa na wyjściu to może być to co kolega napisał wyżej o PFC.
    Moc zasilacza nie ma nic do tego tylko faktyczny pobór prądu przez zestaw.
  • Poziom 31  
    Co do poboru:
    Zestaw z problemem
    Płyta M2N-E, CPU ATHLON 3000+, RAM 3GB, HDD250GB, DWDRW, GF7900GT, SM-960BG,Chieftec 400W

    Zestaw bez problemu:
    INTEL XEON W3520(malpa)4.5GHz, Gigabyte GA-EX58-UD5, RAM G Skill F3-12800CL9-2GBNQ x3, EAH-4890/1GB, WDC WD1001FALS-55J7B0 2xRAID 0, PIONEER DVR-112D, TAGAN BZ-700, SM-960BG

    Dalej będziemy obwiniać UPSa? (PCM 700)
    Skasowałem TONI_2003.
  • Spec od monitorów
    Problem współpracy UPS i zasilaczy z AFPC (aktywnym korektorem mocy) tkwi w kształcie sygnału wyjściowego UPS : sinusoida czy aproksymacja?
    Pojawia się gdy zasilacz z AFPC ma układ tzw auto-voltage czytaj fullrange (pracuje w zakresie napięcia wejściowego 85-240V). W moment przełączenia na baterii UPS mocy do 1kW następuje przeciążenie komputera, jednak UPS nie widzi tego i w przeciągu 1s napięcie wejściowe UPS siada mocno (następuje duże zapotrzebowanie na prąd ze strony AFPC w tym szerokim zakresie napięcia).

    Wiadomo, że PFC śledzi za napięciem na kondensatorze zasilacza. Żeby to napięcie było stałe i niezmienne to "zmienia się ekwiwalent oporności wejściowej" prostownika z PFC.
    Ta ekwiwalentna oporność jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu wartości skutecznej wejściowego napięcia, a zmiany nie są od razu (tak aby nie zakłócać prądu wejściowego). W systemie stabilizacji napięcia wyjściowego PFC jest to, RC-układ ze stałą czasową około 30ms (poprawki: 150ms) czyli:

    1. Jak mamy napięcie sieciowe - wszystko OK.
    2. Napięcie spada, a obciążenie pracuje na kondensatorach filtru PSU. > napięcie na nich też spada. PFC także zniża swoje "ekwiwalentną oporność wejściową" (żeby pobrać więcej mocy z mniejszego napięcia). Dla AFPC z zakresem może to być ok. 14.5Ω.
    3. Impuls PSU podaje swoje napięcie 230V, ale jego obciążenie to - PFC!
    Czyli próbuje przywrócić wcześniejszą wartość "ekwiwalent. oporności wejściowej" czyli z obliczeń 230V*2^(1/2)/14.5Ω=22.4 A! Nie może być więcej jak 10-12A bo zadziała ogranicznik prądowy klucza/y PFC, i tu jest problem!
    4. Prąd 10A; jest prawie 3x większy niż 3.6A; - jest to typowa wartość dla sinusoidy 230V@600W, a UPS albo odłącza (może czasem nie zdążyć ), lub zaczyna ograniczać prąd.

    Czyli mamy problem z zanikiem napięcia! Troszkę przybliży ten Link

    Żeby pobrać 500W z sieci 230V potrzeba aby ten opór miał 105.8Ω, a jak z sieci 110V - to 24.2Ω, a zatem jest różnica czy nie?

    Bez PFC pojemności filtru ładują się w czasie 2-3ms za okres. Przy napięciu sieci 230V i mocy obciążenia.300W wartość impulsu prądu przez diody i kondensatory to ok.3,5-5A naprzeciw impulsów 2,4A z PFC, czyli przy równej mocy wartość prądu przez kondensatory bez PFC będą większe czyli tętnienia także większe, a zatem dla PSU dużej mocy PFC to "wybawienie "...

    Takie niechlubne tp
    Cytat:
    1. Delta GPS400(450)-AA-100A (APFC) -także Chieftec (ta sama numeracja) ; Asustek - ASUS Atlas A-(40)45GA.

    2. Fortron FSP-460(550)-60PLN (APFC)
    3. Chieftec ENH0746GB (APFC)


    Obecność tabliczki z napisem Fullrange .. 110-240V lub 85-240V na tylnej ściance PSU - praktycznie gwarancją problemów.
    Zaś obecność przełącznika 110/220V lub 220V (195-235V) w tych PSU to raczej "spokojny żywot"....

    Na jednym z forów był przykład od Chiefteca:
    Cytat:
    Please, say, exists potential problems, when I use PS Chieftec 420-302-DF with APFC together UPS with non sinusoidal output (accu condition), isn't it?
    What signal input form must have PS Chieftec 420-302-DF with APFC?:
    1) necessarily sinusoidal;
    2) approximately sinusoidal;
    3) it is unimportant, any;
    4) other

    This is answer:
    Regarding your question:
    The output waveform of UPS is in Square. Then this Square wave goes into the
    PSU. The PSU will correct this Square Wave into near sinusoidal. So the
    answer to the question is No.3: It is unimportant, any.


    Tutaj podaję jakie zmiany wprowadzona w PSU i z jakim UPS "chodził w parze zgodnie".

    Cytat:
    Chieftec GPS-400(wylut jednego z 0.082) + APC BackUP400
    Delta GPS400(0,68 Ohm 4szt. poł. równolegle) + mustek 1000
    Deltaе GPS-450AA-101A(opory 0,082oHm z II w szeregowe poł .)+PowercomBNT-800AP
    Chieftec GPS400,450,550(+150uF/400V) + kazdy UPS 23:03 1
    Chieftec GPS-450aa(+150uF/400V równolegle do mostka diodowego) + APC RS 800
    Chieftec GPS-450AA-101A ((+220uF/400V równolegle do mostka diodowego) + Unitek Cube 700VA

    Chieftec ENH-0746GB whith active PFC (Uin= 115-230V) + Smart UPS 450 i 700,


    W nowych płytach (ATX.2.0) największe obciążenia przychodzą po szynie +12V
    Kiedyś robiono testy jak i co obciąża w testach:
    12V1 oznacza płyta gł.,grafika i HDD
    12V2 oznacza procesor
    Main ASUS P5WD2 Premium;
    Intel Pentium 4 530 (podkręcono dо 4.0 GHz);
    2x DDR2-Corsair по 512 Мбайт;
    grafika GeForce 6800GT;
    HDD WD Raptor WD740GD.
    zasilacz 250W ATX 2.0

    Chieftec model: GPS-400AA-101A przeciąża UPS przy starcie.

    Pobór mocy.
    Chieftec model: GPS-400AA-101A przeciąża UPS przy starcie.
    Z Athlonem było o połowę mniej
    Abit Fatality AN8 SLI;
    AMD Athlon 64 3800+ (podkręcony do 2.8 GHz );