Ściemniacz rosyjski i uszkodzony element

Andywi 28 Mar 2011 22:15 3774 15
  • #1
    Andywi
    Level 9  
    Bardzo proszę o pomoc, znalazłem stary ale fajny ściemniacz produkcji rosyjskiej który wygląda tak

    Ściemniacz rosyjski i uszkodzony element

    po drugiej stronie jest następujący opis

    Ściemniacz rosyjski i uszkodzony element



    nie mogę znaleźć schematu ideowego bo uszkodzeniu po prawdopodobnie przepięciu jeden element
    tak to wygląda

    Ściemniacz rosyjski i uszkodzony element

    a po drugiej stroni jest tak

    Ściemniacz rosyjski i uszkodzony element

    Proszę jeżeli macie taki ściemniacz lub możecie mi pomóc znaleźć schemat ideowy i naprawić to urządzenie to będę bardzo wdzięczny. Być może ktoś z was bez schematu jest w stanie mi powiedzieć co tam wstawić
  • #3
    kazimierzbrejta
    Level 22  
    Witam . Masz bardzo przejrzysty układ i możesz z powodzeniem narysować jego schemat . Pozwoli to na szybsze rozwiązanie problemu . Pozdrawiam .
  • #4
    Andywi
    Level 9  
    Nie miałem ostatnio czasu, ale uzupełniłem schemat o parametry elementów sąsiednich. Może teraz któryś z mądrych kolegów potrafi mi powiedzieć, jakie może mieć parametry spalony rezystor?
    Ściemniacz rosyjski i uszkodzony element
  • #5
    Andywi
    Level 9  
    Wracam do tematu po miesiącach
    Jeżeli ktoś może to niech pomoże
  • #6
    jdubowski
    Tube devices specialist
    leszek1550 wrote:
    Sprawdź schemat pod tym linkiem http://www.promti.ru/prom/34-new/25/index.html . Przypuszczam, że to będzie schemat b) z rys. 70 .


    Zbliżony - na schemacie jest triak, a na fotografii tyrystor.


    Andywi wrote:
    Może teraz któryś z mądrych kolegów potrafi mi powiedzieć, jakie może mieć parametry spalony rezystor?


    Szacuję że z przedziału 10..100 omów - to element filtra przeciwzakłóceniowego.

    Zanim założysz tam nowy rezystor sprawdź czy kondensator 0,75mikroF nie jest przebity.
  • #7
    leszek1550
    Level 15  
    Na zdjęciu jest triak. Widać napis KY208. Jest na rys.3 Link . Dla zainteresowanych pdf po rosyjsku Link .
  • #8
    jdubowski
    Tube devices specialist
    leszek1550 wrote:
    Na zdjęciu jest triak. Widać napis KY208. Jest na rys.3 Link . Dla zainteresowanych pdf po rosyjsku Link .


    Zaiste - nie byłem świadom że wśród przyrządów z KU w oznaczeniu są też triaki, zdawało mi się że triaki mają oznaczenia TS....
  • #9
    Andywi
    Level 9  
    Wreszcie udało mi sie znaleźć prawidłowy schemat


    Ściemniacz rosyjski i uszkodzony element


    Brakujący element to rezystor 100 ohm

    Dzięki wszystkim za pomoc
  • #10
    x-fly
    Level 10  
    A ja mam taki oto podobny ściemniacz (z wyłącznikiem w potencjometrze, tranzystor KY208):

    Ściemniacz rosyjski i uszkodzony element Ściemniacz rosyjski i uszkodzony element

    i proszę żeby którys z was powiedział mi jak mam to podłączyć pod instalację 230V.
    Zakładam że należy wpiąć się szeregowo w przewód fazowy przed żarówką ?! Ale czy moje założenia są dobre ?
    Dzięki, pozdro
  • #12
    zetdeel
    Level 39  
    jdubowski wrote:
    ...Zbliżony - na schemacie jest triak, a na fotografii tyrystor...
    КУ208 to jest triak. Nie należy się sugerować wyglądem obudowy.
    jdubowski wrote:
    ... założysz tam nowy rezystor sprawdź czy kondensator 0,75mikroF nie jest przebity...
    Bardzo słuszna uwaga. Od tego należy zacząć.
    Ściemniacz rosyjski i uszkodzony element
  • #13
    aksakal
    Tube devices specialist
    Schemat na zdjęciu nie odpowiada realnemu schematu tego regulatora. Sterowanie triakem - 2 analogi ednozlaczewogo tranzystora . Przybliżony analog schematu na zdjęciu.Ściemniacz rosyjski i uszkodzony element
  • #14
    x-fly
    Level 10  
    rafcio_21 wrote:
    Tak podpinasz go szeregowo w obwód . Mam taki zasilam nim trafo. od maszyny do cięcia styropianu.


    No to fajnie, a jaką przybliżoną moc na obciążeniu to wytrzyma?
  • #15
    aksakal
    Tube devices specialist
    Moc max obciazenia 360W - To oznaczono na korpusie - 220В(V) - 360Вт(W)

    Dodano po 6 [minuty]:

    Jeśli zabezpieczyć odprowadzenie ciepła od triaka( wykorzystać radiator ) moc obciążenia można znacznie zwiększyć .
  • #16
    x-fly
    Level 10  
    Na dniach podłącze i sprawdze czy i jak działa.