Połączenie radiopowiadomienia ELMES GSM2 z centralą alarmową SATEL INTEGRA 32

petec 04 Apr 2011 11:55 9592 6
Optex
  • #1
    petec
    Level 13  
    Witam,
    mam taki zestaw jak w temacie, który próbuję ze sobą połączyć.
    Przeczytałem instrukcję obydwu urządzeń. Integra działa bez zarzutu. ELMES też, jest zaprogramowany i testowo wysyła SMSy. Elmesa podłączam do złącza OUT8 Integry (niskoprądowe). Powiadamianie nie działa. Wyjście jest zaprogramowane jako alarm sabotażowy/ włamaniowy. Próbowałem też podłączać do wyjścia wysokoprądowego do którego jest podłączony sygnalizator. Niestety moduł GSM nie reaguje. W schemacie - sterowanie masą - jest mowa aby wstawić opornik 1-20 kOhm pomiędzy wejście modułu i +12V centrali oraz opornik 43 kOhm pomiędzy masę (-) i wejście modułu.
    Ten schemat jest tu: www.elmes.pl/admin/upload/pliki/GSM2%20instrukcja%20rozszerzona.pdf, 3 strona, schemat C. Proszę kogoś kto montował taki zestaw o jednoznaczną odpowiedź jak dokonał połączenia takich urządzeń. Jest sporo wątków poruszających ten temat niestety zanim ktoś zdążył pełnym zdaniem odpowiedzieć temat trafiał do kosza. Proszę o odpowiedź - czy włączacie takie oporniki w ten sposób w taki układ? dlaczego tak pytam? Bo znajomy montażysta twierdzi że montuje takie moduły bez obciążenia i zawsze działają jak należy. A mi się wydaje że skoro jest instrukcja to należy z niej skorzystać (pewnie chodzi o właściwe wysterowanie napięcia).
    Z góry dziękuję a i serdecznie proszę o moderatorów o litość (ten wątek naprawdę może komuś w przyszłości się przydać).
  • Optex
  • #2
    User removed account
    Level 1  
  • Optex
  • #3
    petec
    Level 13  
    sharp wrote:

    W Twoim przypadku zrób tak - rezystor według rysunku 3c, 10k, zewrzyj wejście drutem z minusem zasilania i zobacz, czy SMS-y są wysyłane.
    Mam też nadzieję, że masz prawidłowo podłączony moduł z centralą (masy wspólne).

    Czyli: rezysor 10kOhm między + i input modułu; input zewrzeć drutem z masą??
    Tak, masy wspólne
  • #4
    User removed account
    Level 1  
  • #5
    petec
    Level 13  
    Ok, dziękuję za radę.
    Jeszcze prośba o opinię:
    Czujki zasilam z linii OUT1 (zaprogramowane jako zasilanie - zgodnie z instrukcją).
    Sygnalizator ma zamknięty obwód NC z OUT2 centrali (alarm włamaniowy).
    Czy prawidłowe będzie jeżeli będę podawał zasilanie na GSM z OUT1 (zasilanie czujek)? Obawiam się że spadki napięcia w obwodzie modułu GSM mogą zakłócić poprawną pracę czujek a więc i centrali.
    A może można podać sygnał na INPUT modułu z OUT2 centrali (sygnał alarmu włamaniowego)? Wtedy na wyjściu wysokoprądowym jak należy go dociążyć?
  • #6
    User removed account
    Level 1  
  • #7
    petec
    Level 13  
    Dziękuję za podpowiedzi, działa tak jak tego oczekiwałem.