logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak podłaczyć falownik do silnika dwubiegowego?

Ollek2 04 Kwi 2011 19:05 5125 3
REKLAMA
  • #1 9360067
    Ollek2
    Poziom 11  
    Witam.
    Mam pytanie, jak mam podłączyć falownik 3 fazowy 380V do silnika dwubiegowego gwiazda/podwójna gwiazda Y/YY.
    W gwieździe ma 0.8kW a w YY 3.1kW.
    Prąd Y - 1,8A ; YY - 3,2A
    Czy silnik ma być w Y czy YY i na jaką moc mają być falowniki?
    Z góry dzięki za wszystkie rady.

    Załączniki usunięte- zapoznaj się z ogłoszeniami w dziale (Zasady wklejania zdjęć).
    [Akrzy]
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 9360610
    czesiu
    Poziom 37  
    Ma być połączony w YY i moc falownika 3,1kW.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 9360641
    kuba2211
    Poziom 12  
    Witam
    Nie napisałeś w jakim zakresie potrzebujesz regulować prędkość obrotową silnika.
    Jeżeli zależy ci na wyższej mocy falownik min. 3kW - 7.2 A.
    Podłączenie jak na tabliczce - zasilanie na stronę ''2'' a ''1'' mostek.
    Aby można było długotrwale obciążać silnik na pełnej mocy proponowałbym falownik
    4 kW.
  • #4 9371265
    Ollek2
    Poziom 11  
    Witam
    dzięki za podpowiedzi.
    Falownik bedzie sterował silnikiem wentylatora w centrali wentylacyjnej. Zastosuje falownik 4kW żeby dlugotrwale obciążyć pełną mocą. Rozumie że musze podłączyć silnik w YY (podwójna gwiazda).

    Zastanawia mnie tylko jedna rzecz na tabliczce HIGH SPEED ma zasilanie na stronę "2" a mostek "1" tak jak napisał kuba2211 ale czy to nie jest podłączenie w gwiazde 0.8kW?

    url=https://obrazki.elektroda.pl/1042477500_1302178229.gif]Jak podłaczyć falownik do silnika dwubiegowego?[/url]
REKLAMA