Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN

04 Kwi 2011 20:40 86950 16
  • Poziom 9  
    Mam wielką prośbę do kolegów elektryków, odnośnie schematu instalacji domu, czy schemat jest poprawny.
    Nie mam wielkiego doświadczenia, jakie zmiany proponujecie.
    Warunki ZE:
    - sieć t n-c moc przyłączeniowa 14 kw.
    - wykonanie odcinka linii czterożyłowej od złącza pomiarowego do tablicy rozdzielczej budynku, gdzie należy wykonać uziemienie i rozdział przewodu.
    - urządzenia ochrony b,c,d.
    ................
    - zasilanie do domu to 4x10 Cu.
    - dokładnie nie wiadomo jaki będzie piec do sauny.
    - jakie zastosować ochronniki i czy je zabezpieczyć?
    Za wszelkie porady będę wdzięczny.
    W ramce zielonej zaznaczyłem przyłącz od ZE i jaki jest w nim rozłącznik.
    Schemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN
  • Poziom 24  
    Obrazek trochę większy by się przydał, gdyż nie da się tekstu odczytać (na upartego się da, ale dobrze byłoby lepszy mieć)

    Jaka wartość zabezpieczenia przedlicznikowego?

    Nie ma w przyszłości planów elektrycznej płyty w kuchni? Przydałoby się instalacje do tego położyć, żeby nie ryć potem po ścianach.

    Jest jakiś konkretny powód odcięcia ochronnika wyłącznikiem nadprądowym C20? Pytanie stało się nieaktualne po przeczytaniu pytania autora dokładnie :oops:
  • Poziom 9  
    zabezpieczenie przedlicznikowe 25A
    zabezpieczenia oś 10A
    gniazda 16A
    piec.pralka, suszarka ,sauna gniazdo siły 16A
    różnicowo - prądowy oś 25A 30ma
    pozostałe 40A 30ma
  • Poziom 22  
    Po co ochronnik przewodu N skoro i tak jest listwa N połączona z PE bezpośrednio i do tego jeszcze zabezpieczenie ochronników C20A. To ochronniki mają chronić odbiory a nie zabezpieczenie ochronniki.
  • Poziom 9  
    Napisałem wcześnie ze nie jestem pewny jak to powinno być z tymi ochronnikami
    W warunkach przyłączenia do sieci jest wpis ( urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej klasy b,c.d instalować poza złączem będącym
    własnością ZE )
    Atak poza tym są rożni producenci ochronników i niektóre ochronniki muszą być zabezpieczone ,a inne tego nie wymagają

  • Poziom 16  
    Zabezpieczenia ochronnika jak już Kolega wspomniał zależy od jego typu. Jednak jeśli nie jest ono wymagane, to warto przewidzieć czy ochronnik będzie miał wymienne wkładki. Jeśli nie to warto dać po drodze przynajmniej jakiś rozłącznik. Jest to o tyle dobre, że w razie zadziałania ochronnika mało kto ma od razu coś na podmianę, wtedy odłączamy ochronnik i możemy dalej "spokojnie" korzystać z instalacji. W przeciwnym wypadku, prąd zamiast do naszych odbiorników, ucieka sobie ładnie do ziemi... dalej wiemy co się dzieje.
    Jeśli ochronnik będzie miał wymienne wkładki, to oszczędni zamiast montować rozłącznik mogą wyjąć uszkodzone wkładki.
  • Specjalista elektryk
    Nie widzę sensu montowania wyłącznika RCD na obwody oświetleniowe.
    Pamiętaj, że w Twoim wypadku wartość rezystancji uziemienia musi być mniejsza niż 10 Om.
    Szynę PE powinieneś uziemić poprzez GSW.
  • Poziom 9  
    marcinolesno
    Jaki typ ochronników mam twoim zdanie zastosować

    Dodano po 5 [minuty]:

    Miniax napisał:
    Nie widzę sensu montowania wyłącznika RCD na obwody oświetleniowe.
    Pamiętaj, że w Twoim wypadku wartość rezystancji uziemienia musi być mniejsza niż 10 Om.
    Szynę PE powinieneś uziemić poprzez GSW.


    Co do montowania wyłącznika RCD na obwody oświetlenia, to się z kolegą zgadzam , ale w tym wypadku w garażu będą lampy w obudowie metalowej ,i chyba raczej powinno być zastosowane RCD
  • Specjalista elektryk
    zigamor0 napisał:


    Co do montowania wyłącznika RCD na obwody oświetlenia, to się z kolegą zgadzam , ale w tym wypadku w garażu będą lampy w obudowie metalowej ,i chyba raczej powinno być zastosowane RCD


    Od tego jest PE i SWZ.
  • Poziom 9  
    Miniax napisał:
    zigamor0 napisał:


    Co do montowania wyłącznika RCD na obwody oświetlenia, to się z kolegą zgadzam , ale w tym wypadku w garażu będą lampy w obudowie metalowej ,i chyba raczej powinno być zastosowane RCD


    Od tego jest PE i SWZ.


    schemat poprawiłem i dostosowałem do uwagi,czy w takim stanie instalacja jest do przyjęcia , dodam jeszcze, że jako uziom chcę zastosować bednarkę, i zakopać razem z kablem ,
    Czy sama bednarka wystarczy,czy może połączyć ją na końcu z szpilką , na pewno będzie konieczny pomiarSchemat instalacji elektrycznej domu z podziałem PEN
  • Poziom 29  
    A może tak kolega trochę o mocach urządzeń, przekrojach przewodów by napisał i poczytał o zabezpieczeniach lampek kontrolnych i ochronie przeciwprzepięciowej ?
  • Poziom 9  
    remik_l napisał:
    A może tak kolega trochę o mocach urządzeń, przekrojach przewodów by napisał i poczytał o zabezpieczeniach lampek kontrolnych i ochronie przeciwprzepięciowej ?

    Kolega jest w błędzie jeżeli uważa że nie czytałem , jak każdy temat tak i
    zabezpieczeniach lampek kontrolnych prowadzi do dyskusji, na forum stowarzyszenia elektryków polski jest poruszany ten problem,
    cytat : (Takich lampek się nie zabezpiecza. Owszem można ale zwarcia w nich są rzadko spotykane.
    Poza tym jest w niej rezystor, który najwyżej się spali przy zwarciu źródła światła.
    Opinie są zbieżne.
    Przekroje przewodów:
    oświetlenie - 3x 1,5 ,gniazda - 3x 2,5 suszarka - 3x 2,5 suszarka - 3x 2,5
    piec - 5x 2,5 sauna - 5x 4
    połączenie w rozdzielnicy 4 mmm
    pe-10mm Cu

    Temat zamknięty.
  • Poziom 22  
    Witam wszystkich.
    Odkopuję stary temat, ale przeglądam podłączenia skrzynek rozdzielczych ponieważ będę wykonywał takie podłączenie u siebie w domu, i mam do Was jedno pytanie. Po przeczytaniu tematu nadal nie rozumiem po co ten rozłącznik między kontrolką faz a ochronnikiem przeciwprzepięciowym? Można tak po chłopsku wytłumaczyć nie elektrykowi :D .
    Druga sprawa to widzę że są dwa rodzaje ochronników przeciwprzepięciowych. Z jednym wyjściem na dole lub z czterema wyjściami. Na czym polega różnica między nimi i jak się podłącza ten z czterema wyjściami, bo ten z jednym to prosta sprawa.
    Dziękuję za odpowiedzi.
  • Admin Elektroenergetyka
    To jest główny rozłącznik. Każda rozdzielnica powinna takowy posiadać. Po za tym ten rysunek (nie schemat) nie jest do końca poprawny. Brakuje np. dobezpieczenia lampek kontrolnych, obwodu na zmywarkę, oświetlenie w łazience nie jest chronione przez RCD itp.

    Co do ochronników, wszystko zależy od ich budowy. Po chłopsku różnica polega na tym, że niektóre ochronniki są fabrycznie mostkowane, a inne nie, i trzeba mostek wykonać samemu, np szyną grzebieniową. Warto pamiętać, że nie wszystkie ochronniki wymagają dobezpieczenia, a jeśli już to nie wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi jak to zaleca Legrand.
  • Poziom 22  
    Dziękuję za odpowiedź ale chyba źle opisałem. Chodzi o ten C20 przed ochronnikiem przeciwprzepięciowym.
    Jeszcze jedno,rozumiem że obwód na zmywarkę musi posiadać RCD ?
  • Admin Elektroenergetyka
    Piotr520 napisał:
    Dziękuję za odpowiedź ale chyba źle opisałem. Chodzi o ten C20 przed ochronnikiem przeciwprzepięciowym.

    O tym decyduje producent ochronnika.

    Piotr520 napisał:
    Jeszcze jedno, rozumiem że obwód na zmywarkę musi posiadać RCD ?

    Każdy obwód zakończony gniazdem oraz oświetlenie w łazience musi być objęte wyłącznikiem RCD.
  • Poziom 38  
    Aral91 napisał:
    dlaczego Połączenie w rozdzielnicy 4 mm jeśli od przyłącza jest 5x6 mm zapewne bo to teraz w sumie standard to chyba logiczne ze powinno być w rozdzielnicy taki sam przekrój?
    Przkrojes dobiera pod kętem 2 opcji:
    1.Obciążalność
    Temperatura żyły przewodu zależy od choodzenia, zdolności odprowadzania ciepła.
    W przypadku przewodu 2 żyły grzeją się wzajemnie.
    Dodatkowo zleży to od ułożenia - przewód wkuty w ścianę, ew. w ziemi gorzej odprowadza ciepło.
    W rozdzielnicy mamy żyłę w powietrzu.
    Ta żyła ma dodatkowo pojedyńczą izolację.
    Żyła 4mm2 w obszyciu rozdzielnicy na lepsze chłodzenie niż żyła 6mm2 w kablu ziemnym.
    2. Spadki napięcia.
    Zależą od rezystancji żyły. Na dużej długości stosuje się żyły o większym przekroju niż wynika to z obciążalności.
    Dlatego, żeby zmniejszyć rezystancję obwodu.
    W obszyciu rozdzielnicy są krótkie odcinki przewodu - wpływ rezystancji tych odcinków przewodu jest pomijalny.