Podłączenie kuchenki pod jedną fazę na zabezpieczeniu S 303

omen600606 06 Kwi 2011 22:54 2401 5
  • #1 06 Kwi 2011 22:54
    omen600606
    Poziom 15  

    Witam. Mam położoną nową instalację w mieszkaniu w tym instalację 5x4mm2 pod urządzenia na siłę. W związku, że wyremontowałem już kuchnie i wszystko chcę w niej poustawiać mam pytanie:
    Czy można kuchenkę już normalnie podłączyć wyżej wspomnianym przewodem pod s 303 ale na jedną fazę. Owe zabezpieczenie zmostkowałbym na wejściu 2 4 6. Chcę tak zrobić dlatego, że chcę już mieć wszystko ustawione w miejscu i uruchomione, a mam jedną fazę z powodu, że mimo wydania warunków przez ZE toczę boję z administracją gdzie mam zabudować licznik, w jakiej skrzyni i którędy ma iść instalacja. Z tąd moje pytanie - czy takie wykonanie zabezpieczenia kuchenki będzie działało prawidłowo? Oczywiście nie będę używał całej kuchenki tylko np. piekarnika lub tylko 2 palników na raz. Z góry dziękuję za pomoc.

    0 5
  • Pomocny post
    #3 06 Kwi 2011 23:13
    marcinolesno

    Poziom 16  

    A ja bym nie mostkował, wykorzystał bym tylko jeden tor i tyle jeśli koniecznie musisz uzyć potrójnego zabezpieczenia. Mostkując wejścia Twój przewód musi doprowadzić 3xIn Twojego S303. W takim wypadku zamiast tego może Ci wybijać zab. główne zamiast zabezpieczenia dedykowanego dla pieca.

    Poprawcie jeśli się mylę;)

    0
  • #4 06 Kwi 2011 23:28
    omen600606
    Poziom 15  

    Czyli mogę 3 fazowe kable wpiąć w tego s303 do jednego toru i to powinno działać jak s301 tak? Czy się mylę?

    0
  • Pomocny post
    #5 06 Kwi 2011 23:30
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    omen600606 napisał:
    Czyli mogę 3 fazowe kable wpiąć w tego s303 do jednego toru i to powinno działać jak s301 tak? Czy się mylę?


    Dobrze myślisz :)

    0
  • #6 06 Kwi 2011 23:34
    omen600606
    Poziom 15  

    Czyli wolę zamiast mostkowania użyć wersji z jednym torem a potem jak dostanę 3 fazy to po prostu w tablicy przełoży się kabelki a sen będzie jak na razie spokojniejszy i użytkowanie kuchenki bezpieczniejsze. Dziękuję za pomoc i temat zamykam

    0