Transformator spawalniczy Typ ET 140;380V wyłącza bezpiecznik

08 Kwi 2011 16:31 3748 14
  • Poziom 8  
    Witam
    Przy próbie uruchomienia powyższego transformatora wybija bezpiczniki 20 A. Czy może być to uszkodzony transformator, a jeżeli tak to co jest przyczyną ?? Wykluczam uszkodznie wyłącznika.

    Poniżej dokładne dane transformatora:
    P1 = 10kVA
    η=0,8
    V1= 380 V
    U2= 70 V
    In1=25 A
    I2= 50+140 A
    c08φ=0,5

    Z góry dziękuje za pomoc.
  • Poziom 42  
    Witam.
    Sprawdź, czy uzwojenie wtórne nie jest zwarte, w trakcie włączania.Jeśli nie pozostaje sprawdzić uzw. pierwotne.
  • Poziom 15  
    Witam. Za mały bezpiecznik, bezpiecznik to C czy B ...???....
  • Poziom 8  
    arekd555
    Bezpieczniki to B20 (są 2)

    stanislaw1954
    W jaki sposób mogę sprawdzić czy uzwojenie jest zwarte ?? Jestem dopiero początkujacym "elektrykiem" amotorem.

    Pozdr.
  • Poziom 42  
    Po pierwsze to ten transformator działał,czy dopiero pierwszy raz próbujesz go w domu?
    Uzwojenie wtórne zwarte >>mam na myśli czy nie są złączone masa i uchwyt spawalniczy, bo "mały " bezpiecznik będzie wyrzucał przy takim włączeniu a nie wyrzuci przy pracy na "luzie".
  • Poziom 8  
    Transformator działał bo nim spawałem (jakieś 2 lata temu), od tego czasu go nie używałem bo miałem inną spawarkę. Ostatnio chciałem pospawać coś grubszego właśnie tą spawarką, ale wybija bezpieczniki. Bezpieczniki są wybijane przy pracy "na luzie".

    Pozdr.
  • Poziom 42  
    Uzwojenie mogło ulec zawilgoceniu ,bądź zwarciu. A poprzednie pytanie (chodzi o to czy na tych bezpiecznikach ta spawarka pracowała).
    Jeśli posiadasz omomierz to zmierz oporność uzwojenia pierwotnego, a także oporność między obudową ,a uzwojeniem.
  • Poziom 8  
    spawarka dwa lata temu pracowała na bezpiecznikach 16A ,jakie powinny być wyniki pomiarów oporności?

    Pozdr.
  • Poziom 8  
    Tak, topikowe- przedtem 16A teraz 20A.
  • Poziom 8  
    Nie mam rozwiązania! Warsztat jest zasilany prądem tójfazowym, każda faza jest zabezpieczona bezpiecznikiem 20A, czyli dwie fazy doprowadzone do spawarki też są zabezpieczone bezp.20A Czy to za mało? Początkowo myślałem że to wyłącznik, ale gdy wyłącznik ominąłem to bezpieczniki nadal wyłączały.
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Jak nie- jak tak! Pomyśl, skoro przedtem spawarka działała na bezpiecznikach topikowych Bi 16A, a teraz nie działa na wyłącznikach nadmiarowych B 20A (teoretycznie prąd większy o 4A) to znaczy, że problem tkwi w charakterystyce zabezpieczenia a nie zbyt małej wartości. Aby zmienić wartość (lub charakterystykę) zabezpieczenia należy wykonać pomiar SWZ i dobrać wartość aby spełnione zostały warunki ochrony przeciwporażeniowej i aby przewód był dostatecznie chroniony. Pod żadnym warunkiem nie można bezmyślnie zmieniać zabezpieczeń nie znając prądu zwarcia i przekroju przewodu- to jest uwaga dla kolegi który usilnie forsował zmianę wyłącznika instalacyjnego z B na C.
    Powinieneś zaprosić "kogoś" kumatego z miernikiem np. MZC do pomiaru pętli zwarcia i na tej podstawie dobrać zabezpieczenie. Wymiana z B20 na C16 może przynieść pozytywny skutek.
  • Poziom 8  
    w poniedziałek sprawdzę wszystko jeszcze raz i dam znać .Dzięki.
  • Poziom 15  
    Bezpiecznik topikowe nie są wrażliwe na prądy udarowe wywołane stanami nieustalonymi, (które powstają w chwili włączaniu np. transformatora spawalniczego). Powodują one błędne czyli zbyteczne zadziałanie wyzwalaczy elektromagnetycznych w bezpiecznikach automatycznych niezależnie czy są wkręcane tzw. zwane automatami czy wyłącznikami instalacyjnymi popularnie nazywane eskami. Dzielą się on na typy: B, C, D. B przeznaczony jest zabezpieczenia obwodów oświetlenia i urządzeń małej mocy, C jest dedykowany m. in. do transformatorów.
    Kolego, taki przypadek przerabiałem przy spawarce jednofazowej max 200A prądu spawania. W altanie miałem 20A ze symbolem ślimaka i wszystko działało. Na działce wymienili poczciwe główne zabezpieczenia topikowe, przedlicznikowe z 25 A na B25 a to oznaczało jedno - koniec spawania szklarni. Mówienie pseudo-elektrykom o charakterystykach czasowo-prądowych oznaczało uprawianie czarnej magi, że zabezpieczenie główne nie może być wykonane w postaci B25 bo ta wartość nie ma wiele wspólnego z wartością wkładki topikowej 25, porcelanowego bezpiecznika. Zabawa jest cool gdy kłóci się jeden mądrzejszy elektryk z drugim z nie odrobiną pracą domową. Dociekliwych informuję o przekróju aluminiowych przewodów równych 6mm²