Beretta IDRA EXCLUSIVE nie moduluje płomienia

GPE 13 Apr 2011 06:17 2459 9
  • #1
    GPE
    Level 10  
    Witam.Może ktoś mi podpowie o co chodzi.Mianowicie piec działał bez zarzutu do dnia kiedy w butli przydomowej skończył się gaz.(Przegapiliśmy stan gazu w zbiorniku)
    Po uzupełnieniu gazu piec pracuje normalnie ale płomień jest malutki nie moduluje ,ma trudności z odpalenie, bo mało gazu ,jeżeli odpali ,płomień jest zawsze minimalny na jednym poziomie na wodzie użytkowej jak i CO.Wygląda to na jakieś przytkanie lub zapowietrzenie.Dysze są czyste.Serwisant uważa ,ze cały zespól gazowy jest do wymiany ,ale widać było ,ze nie wie sam co z tym zrobić.Zresztą podał juz trzeci termin że przyjdzie ,ale się nie pojawia.
    Bardzo dziękuje za wszelkie opinie .
  • #3
    GPE
    Level 10  
    w tym rzecz ,ze piec nie ma filtra na wejściu rura z zaworem odcinającym podłączona bezpośrednio do zespoługu gazowego .Dysze czystee.
  • #4
    markmd
    Level 25  
    Zacząłbym od pomiaru ciśnienia gazu na wejściu do modułu lub podłącz z butli przenośnej.
  • #5
    k0s10r
    Level 19  
    Zrobił bym to samo co napisał wcześniej kolega i zamontował bym też ten filtr
  • #6
    GPE
    Level 10  
    Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie,rozmawiałem z innym instalatorem co prawda nie robi Beretty i jak mówi nie ma dostepu do cześci ,ale robi inne piecie,jutro ma to obejrzeć.O potrzebie filtra do dziś nie miałem pojecia ,piec pracował pieknie przez 10 lat ,bez zadnej usterki.I w końcu coś padło.Choć niczego nie sygnalizuje poza tym malutkim ciśnieniem gazu.No ale jutro moze coś się wyjasni.Mierzenie ciśnienia gazu w takim ukłądzie jest poza moją wiedzą :) Natomiast ciagle się zastanawiam czy jeżeli to nie jakis zassany brud to może to być jakieś zapowietrzenie ,ale czy to mozliwe, gaz łączy sie z powietrzem przeciez.No nic ,dziękuje pięknie za porady .Jutro jezeli coś bedę wiedział to wróce tu z informacja .Dzieki.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Z podłączeniem zasilania z butli tez poczekam na jutro,mozliwe że nie ma ciśnienia po wyjściu z reduktora w skrzynce na budynku.Choć mam równolegle podłączoną kuchenke gazową 4 palnikową i tam ciśnienie gazu jest bez zmian na oko.
  • #7
    k0s10r
    Level 19  
    Ja mam dostęp do części Beretty, jeżeli Twój majster by się podjął naprawy to mogę Ci coś załatwić. Dogadamy się na PW
  • #8
    GPE
    Level 10  
    Ok, dzieki.Jutro bede wiedział ,co i jak.Pozdr
  • #9
    Piotr77777
    Heating systems specialist
    Może być uszkodzony reduktor na butli lub w skrzynce, trzeba sprawdzić ciśnienie gazu na wejściu do zespołu gazowego.
    Ja obstawiam ze wypiął się jeden przewód dochodzący do zespołu gazowego.
  • #10
    GPE
    Level 10  
    Troche to trwało ,ale historia zakończyła się happy endem.Ten pierwszy z serwisantów w końcu dotarł do mnie i zmienił cały zaspół gazowy i piec działa jak nowy.Otóz okazało się że ten zespół gazowy miał czysciutki filtr na wejściu,cały wyglądał jak nowy ,a padła cewka zaworu głownego.Awaria wystapiła kiedy skonczył się gaz w zbiorniku przydomowym,moze tyle razy zawór podejmował próbe startu ,że sie przegrzało uzwojenie ,a może taki zbieg okoliczności.Bo teoretycznie taka cewka to najmniej awaryjny ukłąd.
    Teraz powinienem znależć sposób na przewiniecie cewki ,ale to zatopione w plastiku i połączona trwale z druga równoległa cewką.
    Dziekuje za wsparcie i pozdrawiam.Temat chyba sie wyczerpał.