TP 177A, Panel Siemens, błąd podczas transferu firmware

13 Kwi 2011 22:36 1557 2
  • Poziom 10  
    witam
    Mam napisany projekt w WinCC Fx 2005 na panel TP177A, działa od 2 lat. Nadeszła pora, żeby w panelu dokonać niewielkiej zmiany. Ponieważ w WinCC 2005 było kupę błędów, teraz używam WinCC Fx 2008.
    Otworzyłem projekt, zmieniłem co trzeba i przy ładowaniu do panela WinCC zażądał wgrania nowego OS. Instalacja przebiegała poprawnie, wyczyścił flash, wpisywał files 1/3, 2/3, 3/3, i... timeout! Ponawiałem operacje kilkukrotnie, za każdym razem ustawiając na nowo transfer MPI, adres itp, ale wywalał się już po clear flash memeory. Po wyłączeniu panela nie mam już teraz ekranu kontrolnego TRANSFER/START/SETTING.
    Jest tylko bootloader ver x 2007 itd...
    Czy do się to ruszyć softem (jakim?) Czy muszę odklejać flashe i kopiować z dobrego panela w programatorze zewnętrznym?

    Ze wzgledów czasowych i kosztowych nie biorę pod uwagę wysyłania do Siemensa.
  • SterControlSterControl
  • Pomocny post
    Specjalista Automatyk
    Witam
    Spróbuj wgrać OS po łączu szeregowym, nie po MPI.
    Pozdrawiam
    Paweł
  • Poziom 10  
    Poszło! Ustawienia switchów jak dla MPI, transfer=57600. Inne ustawienia wysypują połączenie. DZIĘKI :))