Buderus Logamax U022-24 K brak zapłonu

m.marcin 14 Apr 2011 19:54 5365 11
  • #1
    m.marcin
    Level 17  
    Jak już napisałem w temacie totalny brak zapłonu. Nie ma w ogóle iskry zapłonowej. Przewody wysokiego napięcia wraz z elektrodami mają 2,2 kΩ - więc OK. Ciśnienie w układzie 2 bar , temp 20. Dodam jeszcze że sprawdzałem pozostałe czujniki i każdy mieści się w zakresie pomiarowym zapisanym w instrukcji.
  • #2
    pawel_i
    Level 20  
    Często wyskakuje czujnik przegrzewu.
    Po lewo na górze pastylka przypięta do nagrzewnicy. Pomiędzy wsuwkami jest "cycek" który trzeba wcisnąć po wystąpieniu temperatury powyżej 110stC.
  • #3
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Pompa pracuje? Przykręcając zawór słychać przepływ?

    Jakąś awarię wyświetla? (miganie czerwonej kontrolki)

    Nie uruchamia się na CO i na CWU, czy może na CWU pracuje?

    Jeżeli na CWU pracuje, lub jest nie podłączone to sprawdź sterownik pokojowy. (baterie, kabel) Ewentualnie zastąp go mostkiem.
  • #4
    m.marcin
    Level 17  
    Tak jak napisałem wcześniej brak zapłonu. Po załączeniu podaję napięcie na wentylator oraz na pompę. Następnie powinien nastąpić zapłon ( na elektrodach powinna pojawić się iskra ) ale w tym miejscu już nic się nie dzieje tylko zgłasza awarię.
    Pytanie : Ten ogranicznik temperatury powinien mieć przejście czy przerwę ?
  • #5
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Skoro zgłasza awarię to może warto zacząć od odczytania co ta awaria oznacza.

    Ogranicznik normalnie zwarty.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Opis wskazuje na zatkany komin, lub uszkodzony presostat powietrza.
  • #6
    m.marcin
    Level 17  
    Komin czysty sprawdzony. Ogranicznik ma przejście. Węże do presostatu czyste , a w trakcie pracy wentylatora styk zwiera. Przy wyłączonym wentylatorze styk rozwarty.
  • #7
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Więc z jaką częstotliwością miga przycisk odblokowujący?

    1Hz/4Hz/8Hz

    Zamiast od razu opisać wszystkie objawy, wraz z kodem usterki to każesz nam zgadywać.
  • #9
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Mimo wszystko skupiłbym się nad tym presostatem. Sprawdź połączenia kabli jak i same kable.
    Jak wentylator wystartuje można zewrzeć na próbę przewody i sprawdzić czy palnik wystartuje.
    Wnioskuję, że posiadasz instrukcję serwisową i wykonywałeś testy z załącznika.
    Więcej bez obejrzenia osobiście kotła nie mogę powiedzieć.

    Sprawdź jeszcze czy faza jest na zacisku L. Często pojawiają się z tym problemy, przeważnie z jonizacją, ale nigdy nic nie wiadomo.
  • #10
    m.marcin
    Level 17  
    Sprawdzę ciągłość przewodów i dam znać bo na razie to sprawdzałem bezpośrednio na czujnikach.
    Jeszcze jedno - jaka powinna być prawidłowa szczelina pomiędzy elektrodami zapłonowymi ?
  • Helpful post
    #11
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Od 3 do 5 mm
  • #12
    m.marcin
    Level 17  
    No i wyszło szydło z worka. Brak ciągłości połączenia od wtyczki płyty głównej do konektora na presostacie. Usterka usunięta , piec funkcjonuje. Dziękuję za pomoc.