Integra 128 WRL powiadamianie SMS o uzbrojeniu i rozbrojeniu

qba_k 16 Apr 2011 15:40 16872 16
Optex
  • #1
    qba_k
    Level 11  
    Witam

    Chciałbym spytać jak można zrobić powiadamianie SMS w chwili załączenia czuwania i w chwili wyłączenia. Zrobiłem już kilka systemów z powiadamianiem o awariach, alarmach itp., jednak nie mam pomysłu jak zrobić powiadamianie o czuwaniu.

    ............................................................................
    Ogłoszenie

    Przeczytaj również:
    Satel Integra - konfiguracja systemu - wybrane zagadnienia Wybrane najciekawsze tematy dotyczące konfiguracji systemu Satel Integra
    Wyjścia (programowalne i nie tylko) central alarmowych
    Jak działają wyjścia alarmowe centrali
    Podłączenie dowolnej czujki do dowolnej centrali alarmowej - poradnik
    Jak podłączyć sygnalizator do centrali alarmowej - poradnik
    Typy wyjść centrali Integra, które stosujemy przy "automatyce" domowej

    Piec C.O. - integracja z alarmem (np. Satel Integra)
    ETHM 1 Plus/ Integra Control. Wybrane zagadnienia.


    Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi poradnikami, tematami wyróżnionymi, artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń takich jak domofony, automatyka bram i szlabanów, systemy alarmowe, kamery, kontrola dostępu:
    Poradniki dot. systemów zabezpieczeń


    Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum:
    Systemy zabezpieczeń


    Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne, gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla osób rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
    Poradniki Ogólne
  • Optex
  • #3
    qba_k
    Level 11  
    Już taką próbę robiłem, ustawiałem wyjście typ: 21 Wskaźnik czuwania jak to jest na rysunku. Jeżeli czas działania wyjścia zostawiłem na 00.00, to sms-a nie miałem, jak ustawiłem np na 10s to dostałem sms-a o czuwaniu, a po 10 sekundach o braku czuwania.

    Integra 128 WRL powiadamianie SMS o uzbrojeniu i rozbrojeniu
  • #4
    xury
    Automation specialist
    Przecież ten typ wyjścia nie działa przez określony czas tylko przez cały czas kiedy jest uzbrojona strefa. Zresztą widać to na Twoim screenie. Coś ściemniasz kolego :)
    Edit.
    Już wiem te dwa wyjści działaja ci równocześnie. Zrób tak:
    Wejście nr 4 pozostaw jak jest a wejscie nr 5 ustaw jako "koniec sygnalizacji wyjść" i ustaw wyzwalanie na wyjscie nr 4
  • #5
    BENO99
    Level 26  
    Witam
    Czuwanie----Out np 1 21 Wskaźnik czuwania -- wskazujesz strefę dla której wskaźnik ma być aktywny
    Koniec czuwania Out np- 2 83 Koniec sygnalizacji wyjść --- sterowane wyjściem OUT 1

    Czasu czuwanie nie ustawiasz bo i tak nie dasz rady
  • Optex
  • #7
    qba_k
    Level 11  
    Dzięki za podpowiedzi, wypróbuje, niestety dopiero w poniedziałek.
  • #8
    humek
    Level 32  
    Powinno działac ,ja mam podobnie ustawione "zanik zasilania sieci230V" i "powrót zasilania " -jako koniec działania wyjscia ,takie ustawienie działa bardzo dobrze.Myślę ze to samo bedzie dotyczyć wskaźnika czuwania .
  • #9
    BogdanSi
    Level 7  
    Witam,
    chciałbym wrócić do tego tematu, bo coś mi nie działa, a zrobiłem zgodnie z w/w opisem.
    zobaczcie screena
    Integra 128 WRL powiadamianie SMS o uzbrojeniu i rozbrojeniu

    Niby wszystko ok, ale nie działa. Przy właczenia czuwania - jest sms. Ale problem jest przy rozbrojeniu. Gdy ustawię jakikolwiek czas na WY55 to po tym czasie dostaję sms czuwanie wyłaczone. Jak ustawię czas 00.00, to w ogóle smsa nie ma. Bawiłem się już polaryzację - też nic.
    Może ktoś coś doradzi ?
  • #10
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Polaryzacja (...). Ma być zaznaczona.
    Koniec sygnalizacji wyjść przynajmniej na 1s.
  • #11
    baxxterhp
    Level 9  
    Witam,

    A czy jest możliwość informowania SMSem o uzbrojeniu/rozbrojeniu ale tylko w przypadku konkretnego użytkownika?
  • #12
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Jest możliwość. Należy skorzystać z funkcji iloczynu logicznego.
  • #13
    baxxterhp
    Level 9  
    A można prosić o większą podpowiedź, bo szukałem na forum i nic nie znalazłem , a z instrukcji też za bardzo nie wiadomo...? :-)
  • #14
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Iloczyn logiczny wyjść, a w nim:
    - informacja o tym, że dany użytkownik posłużył się hasłem (jest odpowiedni typ wyjścia - do odszukania)
    - informacja, że system został załączony (wskaźnik czuwania)

    Powyższy iloczyn zadziała, jeżeli dany użytkownik załączy czuwanie. Informacja o posłużeniu się hasłem powinna trwać dłużej, niż czas na wyjście (żeby iloczyn mógł się spełnić).

    Aby zrobić funkcję informującą o wyłączeniu czuwania, należy stworzyć analogicznie - kolejny iloczyn logiczny wyjść, a w nim:
    - informacja, że dany użytkownik posłużył się hasłem
    - informacja, ze system został wyłączony (do tego celu należy stworzyć np. wyjście "koniec sygnalizacji wyjść, wskazujące na wskaźnik czuwania).

    Powyższe dwa iloczyny to "zmienne", które należy wykorzystać do powiadomienia (Powiadomienie -> Przydział zdarzeń -> Wyjścia).
    Łatwiej się już nie da.
  • #15
    baxxterhp
    Level 9  
    Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, dodam tylko że ten odpowiedni typ wyjścia to:
    85. Sygnalizacja użycia hasła - wyjście uruchamiane w momencie, gdy zostanie włączone lub wyłączone czuwanie przy użyciu hasła jednego z wybranych użytkowników.

    Bardzo dziękuję za chęć udzielenia pomocy :-)
  • #17
    arturkop
    Level 10  
    Witam
    Podłączam się do tematu :-)
    Bardzo proszę Kolegów o podpowiedź w następującym, moim problemie:
    Chcę otrzymywać powiadomienia dotyczące braku i powrotu zasilania na poszczególnych fazach L1 i L2 z 2 liczników- zrealizowałem to za pomocą wyjść wirtualnych. Wszystko działa poprawnie, tylko w momencie zaniku wszystkich faz wolałbym otrzymać tylko jeden komunikat "brak zasilania" zamiast kilku informujących o braku każdej fazy. Nie mam pomysłu na te logikę w Integrze, dlatego proszę o pomoc. Z góry dziękuję :-)