Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Pomiar rezystancji izolacji elektronarządzi

20 Kwi 2011 17:52 7260 11
  • Poziom 11  
    Witam

    Posiadam miernik ST-5500, którym wykonywałem pomiary elektronarzędzi. Napięcie 1000V zakres 2000MΩ. Mierzyłem np. wiertarkę i wynik pomiaru 931 MΩ i tak wpisałem w protokół. Miałem do wglądu zeszłoroczne protokołu na których wpisany był wynik pomiaru w/w wiatraki 50 MΩ. Dlaczego występują takie różnice? Czy wszystko spowodowane jest zakresem mierników?
  • Poziom 33  
    A jakim miernikiem było mierzone wcześniej?
    Czy włącznik wiertarki był załączony w chwili pomiaru?
  • Poziom 11  
    Pomiar był wykonany miernikiem IMI-34. Wiertarka była wyłączona. Czemu taka różnica w pomiarach?
  • Poziom 33  
    Jak wiertarka jest wyłączona to pomiar nie ma sensu, określa izolację tylko przewodu zasilającego. Trzeba sprawdzić izolacje między uzwojeniami silnika a obudową.
    Powtórz pomiar z włączoną i podaj wyniki.
  • Poziom 32  
    Lukas1 napisał:
    Pomiar był wykonany miernikiem IMI-34. Wiertarka była wyłączona. Czemu taka różnica w pomiarach?


    Sprawa jest prosta. ST-5500 to miernik cyfrowy a IMI-341 to analogowy ze skalą która kończy się na 50MΩ dalej jest tylko ∞.
  • Poziom 11  
    Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie pomiaru elektronarządzi tj. wiertarka udarowa Bosch i pomiar rezystacji wychodzi 768MΩ( przełącznik wyłączony),a gdy włączone jest urządzenie, pomiar między L a N nie można wykonać. Miernik nie osiąga wymagalnego napięcia( 1000 V) i wskazuje 0,00. Dlaczego pomiaru nie można wykonać?
  • Poziom 23  
    Hm, może chodzi o to, że silnik ma mały opór, a po włączeniu zostaje podłączony do obwodu L-N?
  • Poziom 14  
    Lukas1 napisał:
    Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie pomiaru elektronarządzi tj. wiertarka udarowa Bosch i pomiar rezystacji wychodzi 768MΩ( przełącznik wyłączony),a gdy włączone jest urządzenie, pomiar między L a N nie można wykonać. Miernik nie osiąga wymagalnego napięcia( 1000 V) i wskazuje 0,00. Dlaczego pomiaru nie można wykonać?


    Jakie Ty, Kolego, posiadasz uprawnienia do wykonywania pomiarów?
  • Poziom 11  
    Posiadam protokół z lat poprzednich i w/w wiartarka L3-N 10,7, L1- PE 14,2 N-PE 12,8 w mi wychodzi L3-N 1537 MΩ, L1- PE 1478 MΩ N-PE 1347 MΩ skąd takie różnice? Zakres miernika 2000MΩ/1000V.
  • Poziom 11  
    Czyli wynik, który mam jest błędny? z w/w postów rozumiem, że jedna sonda dotyka obudowy(folia aluminiowa) a druga L(N) i wtedy miernik będzie wskazywał prawidłowe
    wyniki.