Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Junkers Cerasmart ZWB 26-1 A 23 - włącza się dopiero przy wysokim przepływie

peter69 22 Kwi 2011 13:31 1413 1
  • #1 22 Kwi 2011 13:31
    peter69
    Poziom 2  

    Witam,

    problem jak w temacie. Czy jest możliwość regulacji w ww. piecu, tak aby grzanie następowało przy niższym ciśnieniu wody? Jeśli tak, to gdzie szukać takiej regulacji?

    0 1
  • #2 22 Kwi 2011 23:32
    serwisszulborski.pl
    Specjalista - systemy grzewcze

    Regulator w tym kotle jest na automacie wodnym, na białej części, na wlocie zimnej wody do kotła. Może być tam czerwone pokrętło w kształcie "kwiatka" (zalecam max skręcenie w prawą). W innych wersiach wystaje jedynie mosiężny trzpień zaworu z nacięciem na śrubokręt. Upewnij się czy po odcięciu zimnej wody przed kotłem nie masz "lewej" wody w kranach, bo to najczęściej psuje regulację. Jeżeli to nie pomoże możliwe że potrzebna będzie wizyta serwisanta i wymiana regulatora przepływu wody wewnątrz automatu wodnego.

    0