Przekroje żył AL w nowoprojektowanych obiektach przemysłowych

JohnySpZOO 27 Kwi 2011 13:06 3300 1
  • Przekroje żył AL w nowoprojektowanych obiektach przemysłowych

    #1
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    Witam.

    Troszeczkę mnie zainteresowała sytuacja doboru przewodów aluminiowych w nowo budowanych instalacjach przemysłowych (NIE pomieszczenia mieszkalne/gospodarcze) gdzie minimalny przekrój przewodów aluminiowych ma wynosić 16mm².

    Dobór i układanie przewodów w instalacjach elektrycznych napisał:
    Sprawdza się, czy dobrane przekroje są wystarczające ze względu na wytrzymałość mechaniczną

    Sprawdzenie warunków doboru przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną i warunków ochrony przeciwporażeniowej
    Przewody i kable powinny być dobrane z uwzględnieniem ich wytrzymałości mechanicznej. Obowiązują następujące zasady:
    1. Minimalny przekrój żył miedzianych w przewodach izolowanych ułożonych na stałe i chronionych przed uszkodzeniami wynosi 1,5 mm2.
    2. Dla przewodów o żyłach aluminiowych minimalny przekrój wynosi 2,5 mm2 z zastrzeżeniem, że w budynkach nieprzemysłowych przekroje tych żył nie powinny być mniejsze od 16 mm2.
    3. W nowo budowanych i modernizowanych instalacjach budynkach należy stosować przewody elektryczne z żyłami o przekrojach do 10 mm2 wykonane wyłącznie z miedzi.
    4. Przewody napowietrzne nieizolowane produkuje się o przekrojach nie mniejszych niż 16 mm2 aluminium.
    5. Minimalne dopuszczalne przekroje przewodów ochronnych - ze względu na skuteczność działania urządzeń ochrony przeciwporażeniowej przewody ochronne powinny być odporne na prąd zwarciowy oraz mieć odpowiednią do warunków wytrzymałość mechaniczną.


    Pytanie moje jak dobierać przewody w przypadku instalacji przemysłowych - chodzi mi tutaj o rozporządzenie/normę które pozwalają stosować przewody aluminiowe o min. przekroju 2,5mm². Jak to ma się obecnie? Czy przekroje przewodów Al znajdujących się w normie PN-IEC 60364-5-523 począwszy od 2,5mm² są używane w przemyśle? Czy dla świętego spokoju stosuje się je obecnie jak w obiektach mieszkalnych?

    Pytam dlatego gdyż dostałem pytanie od pewnego Pana na pewnej rozmowie i nie bardzo potrafiłem mu na nie odpowiedzieć, tym bardziej podać konkretów odnośnie rozporządzeń. Tematyka dotyczyła instalacji znajdujących się w obiektach przemysłowych.

    Pozdrawiam: JohnySpZOO :)
    Czerwony kolor czcionki proszę zostawić moderatorom, pozdrawiam [sq9jjh].

    0 1
  • #2
    Poziom 33  

    Norma mówi o instalacjach w obiektach budowlanych, nie rozdziela obiektów przemysłowych i mieszkalnych.
    Nie stosuje się mniejszych niż 16mm2, jak również nie produkuje się takich.

    0