Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Falownik Danfoss VLT 3000

mateuszobieglo 02 May 2011 22:57 4379 6
  • #1
    mateuszobieglo
    Level 2  
    Witam mam problem z falownikiem Danfoss Vlt 3000 po podłączeniu, na wyświetlaczu pojawia się informacja "ALARM 15". Niestety problem jest na tyle poważny że nie można wystartować silnika. Co może być przyczyną?
  • #2
    andy127
    Level 30  
    Witam.
    Wejście termistorowe aktywne (Par.400 / Zacisk 16).
    Andrzej
  • #3
    Andychab
    Level 27  
    Witam. Sprawdź układ termistora w silniku - zabezpieczenie termiczne uzwojenia silnika.
    Falownik Danfoss VLT 3000
  • #4
    andy127
    Level 30  
    "(Thermistor) - Wejście to może być użyte do
    kontroli temperatury silnika przez włączenie
    pomiędzy zaciski 16 i 50 termistora o rezystancji
    nie przekraczającej 3 kohm.
    Uwaga: Jeżeli wybrano opcję (Thermistor) bez
    podłączenia go do zacisków 12, 50
    przetwornica zasygnalizuje ten stan jako alarm.
    Należy wtedy zresetować układ i podłączyć
    termistor lub zmienić wybraną opcję."
    Cytat z DTR.
    Andrzej
  • #5
    czochro
    Level 20  
    Witam.
    Cytat ze strony 126 inst. obsł. (ENG):
    "Motor overloaded (MOTOR TRIP):
    Fault code 8 and 15
    According to the electronic thermal motor protection, the motor is too hot. The alarm only comes if “trip” has been selected in parameter 315. See curve p. 130."
    Tłumaczenie GOOGLE:
    "Motor przeciążony (MOTOR TRIP):
    Kod błędu 8 i 15
    Według elektronicznej ochrony termicznej, silnik jest zbyt gorący. alarm, jeśli tylko jest "podróż" została wybrana w parametrze 315. Patrz krzywa s. 130."
    Czyli masz uszkodzony (lub przeciążony silnik.

    P.S. Na ELEKTRODZIE jest instr. po polsku ale jak zwykle nie mogę jej ściągnąć bez błędów (kilkakrotnie zgłaszałem moderatorom)

    Pozrawiam