logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Falownik Danfoss VLT 3000

mateuszobieglo 02 Maj 2011 22:57 4622 6
  • #1 9462921
    mateuszobieglo
    Poziom 2  
    Witam mam problem z falownikiem Danfoss Vlt 3000 po podłączeniu, na wyświetlaczu pojawia się informacja "ALARM 15". Niestety problem jest na tyle poważny że nie można wystartować silnika. Co może być przyczyną?
  • #2 9463064
    andy127
    Poziom 30  
    Witam.
    Wejście termistorowe aktywne (Par.400 / Zacisk 16).
    Andrzej
  • #3 9463068
    Andychab
    Poziom 27  
    Witam. Sprawdź układ termistora w silniku - zabezpieczenie termiczne uzwojenia silnika.
    Falownik Danfoss VLT 3000
  • #4 9463073
    andy127
    Poziom 30  
    "(Thermistor) - Wejście to może być użyte do
    kontroli temperatury silnika przez włączenie
    pomiędzy zaciski 16 i 50 termistora o rezystancji
    nie przekraczającej 3 kohm.
    Uwaga: Jeżeli wybrano opcję (Thermistor) bez
    podłączenia go do zacisków 12, 50
    przetwornica zasygnalizuje ten stan jako alarm.
    Należy wtedy zresetować układ i podłączyć
    termistor lub zmienić wybraną opcję."
    Cytat z DTR.
    Andrzej
  • #5 9463108
    czochro
    Poziom 20  
    Witam.
    Cytat ze strony 126 inst. obsł. (ENG):
    "Motor overloaded (MOTOR TRIP):
    Fault code 8 and 15
    According to the electronic thermal motor protection, the motor is too hot. The alarm only comes if “trip” has been selected in parameter 315. See curve p. 130."
    Tłumaczenie GOOGLE:
    "Motor przeciążony (MOTOR TRIP):
    Kod błędu 8 i 15
    Według elektronicznej ochrony termicznej, silnik jest zbyt gorący. alarm, jeśli tylko jest "podróż" została wybrana w parametrze 315. Patrz krzywa s. 130."
    Czyli masz uszkodzony (lub przeciążony silnik.

    P.S. Na ELEKTRODZIE jest instr. po polsku ale jak zwykle nie mogę jej ściągnąć bez błędów (kilkakrotnie zgłaszałem moderatorom)

    Pozrawiam
REKLAMA