logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jakie stosuje sięzabezpieczenia falowników dołączanych do sieci energetycznej?

obi one kenobi 04 Maj 2011 12:22 3384 10
  • #1 9468514
    obi one kenobi
    Poziom 12  
    Witam.

    Chciałbym wykonać falownik trójfazowy 3 x 10kW dołączany bezpośrednio do sieci energetycznej, czyli jak mam prądnicę prądu stałego 30kW 600V i chcę sprzedawać prąd do energetyki, to muszę wykonać taki falownik i nie wiem jakie stosuje się zabezpieczenia falownika przed zakłóceniami w sieci energetycznej.

    Znalazłem w necie firmę z USA robiącą takie falowniki, ale ceny są wysokie:

    http://www.sma-america.com/en_US/products/grid-tied-inverters/sunny-boy.html

    Jestem konstruktorem zasilaczy od kilku lat i mogę zbudować taki falownik, tylko nie wiem jak go zabezpieczyć przed przepięciami, zanikami napięcia i niestabilnością sieci po powrocie napięcia...

    Proszę o pomoc.

    Dziękuję

    Łukasz Kiełbowicz
  • #2 9468565
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    obi one kenobi napisał:

    Jestem konstruktorem zasilaczy od kilku lat i mogę zbudować taki falownik, tylko nie wiem jak go zabezpieczyć przed przepięciami, zanikami napięcia i niestabilnością sieci po powrocie napięcia...


    Sorry, ale nie kumam. Jak zabezpieczyć przed przepięciami? A gdzie te przepięcia? W sieci? To chcesz sieć zabezpieczyć? Zanik napięcia... gdzie? W sieci? Chcesz sieć zabezpieczać? Niestabilność napięcia? Gdzie? Itd.

    Odpowiedz również na kilka pytań pomocniczych. Skąd energia pierwotna, że chcesz oddawać energię do sieci? Czy zasilanie falownika, to energia "zielona"? Chcesz ją sprzedawać? No to zapytaj ZE czy kupią od Ciebie tą energię. A jeśli kupią, to warunki przyłączenia Ci podadzą. Łącznie z dopuszczalną zawartością harmonicznych. Nie musisz się martwić.
  • #3 9470216
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Witam,
    najistotniejszą sprawą przy tego rodzaju falownikach, jest synchronizacja z siecią.
    I proponowałbym poczytać na ten temat. Inną sprawą jest dopuszczenie takiego urządzenia na rynku UE. ZE z "samoróbkami" nie chce mieć nic do czynienia.
    pozdrawiam :)
  • #4 9472845
    janhen
    Poziom 22  
    Witam
    Jeżeli ta prądnica ma być napędzana silnikiem spalinowym , to taki pomysł dostarczania do sieci energii w niej wyprodukowanej jest całkowicie chybiony . Cena paliwa kilkakrotnie przewyższała by cenę za dostarczoną energię do sieci ZE . Przy mocy 30kW energetyka może być już zainteresowana bo jest odgórny nakaz ale dopłacanie do interesu to zły interes .lepszym rozwiązaniem zamiast falownika jest zastosowanie 3-faz . generatora asynchronicznego lub synchronicznego , przy tej mocy , napędzanego turbiną wodna lub wiatrową .Dla przykładu : norma zużycia oleju napędowego w nowym agregacie " Wola" z silnikiem spalinowym wynosiła 300 g/kWh . Co przy cenie ok. 17 gr. za kWh a nawet mniej którą płaci ZE za dostarczoną do sieci energię i cenie paliwa ok. 5 zł za 1 l paliwa to naprawdę kiepski interes . Co do przepięć w sieciach nn . to przepięć do 1 kV zdarza się nawet do 1000 w ciągu roku , nie tylko przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi . Pozdrawiam
  • #5 9473424
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    janhen napisał:
    Witam
    Jeżeli ta prądnica ma być napędzana silnikiem spalinowym...

    Zupełnie nie na temat. Proponuję jednak zapoznać się z linkiem autora... Sunny Boy jest falownikiem specjalizowanym.
    Pozdrawiam :)
  • #6 9476325
    janhen
    Poziom 22  
    Witam
    Do autora poprzedniego postu czyli falowniki.com . Proszę dokładnie zapoznać się z treścią tematu .
    Autor tego tematu napisał iż posiada prądnicę prądu stałego , chce wytwarzać w niej prąd i oddawać go do sieci energetycznej . Do tego celu jest mu potrzebny falownik który chce samodzielnie skonstruować . Czyli nie ma zamiaru być klientem Waszej firmy . Mija się z celem konstruowanie falownika do przetwarzania energii z prądnicy z takim źródłem jej napędu jak napisałem czyli silnikiem spalinowym . Bo gdzie sens i logika .
    Jeżeli ma prądnicę to musi posiadać też napęd do niej . Przypuszczam , nie wiem czy słusznie , że ma zamiar napędzać tą prądnicę silnikiem spalinowym i tego dotyczy mój post . Jeżeli autor tematu zechce napisać jak ma zamiar ją napędzać to całkowicie sprawę wyjaśni .
    Pozdrawiam
  • #7 9483223
    Pittt
    Poziom 32  
    janhem: sam tworzysz teorię i sam o niej dyskutujesz.
    Ponowie, wszyscy piszecie nie na temat problemu autora wątku...
  • #8 9483462
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Pittt napisał:

    Ponowie, wszyscy piszecie nie na temat problemu autora wątku...


    Zgadza się. Tyle, że ja chcę się zorientować, czy Autor wie o czym sam pisze. Bo postawione pytania nie świadczą o tym. I żeby odpowiadać na te pytania należy się zorientować z kim się dyskutuje, tzn. na ile Autor zna temat i jakim językiem przemawiać należy.
  • #9 9485063
    janhen
    Poziom 22  
    Witam
    Kol. Pitt . Zamiast imaginować mi jakąś teorię i pisać post który nic nie wnosi do tematu , wysil "mózgownicę " i pomóż autorowi . Jak widać wszyscy piszą nie na temat ale Ty błyskawicznie i genialnie rozwiązałeś problem .
    Sedno w tym by przestrzec przed niepotrzebnymi wydatkami i stratą czasu w przypadku takiego napędu prądnicy jak wcześniej napisałem , Autor jak widać stracił zainteresowanie swoim tematem .
  • #10 9485648
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Witam,

    Kolego janhen
    ja nie szukam Klientów na forum i nie zajmuje się handlem :)
    A poza tym:
    Autor postu nie napisał że ma generator a jedynie przyjął takie założenie
    Falownik jaki zainteresował Autora jest do systemów solarnych etc...
    W swojej wypowiedzi wskazałem co jest istotne i ważne przy budowie takich urządzeń...

    pozdrawiam :)
  • #11 9487904
    janhen
    Poziom 22  
    Witam
    Może to się przyda .

    Ochrona przeciwprzepięciowa dla systemów solarnych - artykuł prof. A. Sowy w czasopiśmie "Fachowy elektryk " nr. 3/3009 str. 18
    W tym artykule jest też mowa na temat zabezpieczenia przed przepięciami falownika zasilanego ze źródła DC do 600V , tak w przypadku prądnicy jak systemu fotowoltaicznego oddającego prąd do sieci energetycznej .
    Pietruszko S.M : Systemy fotowoltaiczne w zastosowaniach energetycznych
    Norma PN-EN 61273/2002 Ochrona przeciwprzepięciowa systemów
    fotowoltaicznych systemów wytwarzania energii elektrycznej .
    Norma PN-IEC 61641 Urządzenia ograniczające przepięcia dołączone do sieci rozdzielczych niskiego napięcia . Wymagania techniczne i metody badań .
    Są tam schematy zainstalowanych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych dla systemu fotowoltaicznego z falownikiem przyłączonym do sieci nn .

    W innym czasopiśmie jest artykuł z tabelą wydajności 1m2 panela fotowoltaicznego , jest to ok. 0,16 kWh / dobę czyli bardzo kiepski interes .Pozdrawiam
REKLAMA