Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Łączenie 6 grzałek i sterowanie ich mocą.

BlackHawk91 17 Maj 2011 11:38 1782 10
  • #1 17 Maj 2011 11:38
    BlackHawk91
    Poziom 11  

    Witam. W ramach modernizacji plotera roland chcemy zainstalować grzałki pomagające dosuszać wydruki. Grzałki pochodzą z maszyny Scitex Vision/HP XL (również ploter) i mają moc 400W każda na napięcie 230V.

    Kierownik zrobił stelaż i zamocował obok siebie 6 takich grzałek.
    Zamierzam połączyć je równolegle aby równomiernie ogrzewać zadrukowane medium. Moje pytanie zatem brzmi:

    Jak mogę sterować mocą z gniazdka na grzałki i jakiej mocy elementy będą mi do tego potrzebne? Oraz co (odnośnie zasilania i regulacji) się zmieni, gdy grzałki podzielę na sekcje i odłączę 2 (wtedy zostaną aktywne tylko 4).

    Na pewno starczy nam temperatura rzędu max. 80° - 90°C (jednak na papier jest to za dużo i już musimy zmniejszac do 40° - 50°C).

    Pozdrawiam!

    0 10
  • #2 17 Maj 2011 12:06
    fuutro
    Poziom 43  

    Regulatory fazy mogą być najprostszym rozwiązaniem.

    0
  • #3 17 Maj 2011 20:13
    pm.001
    Specjalista elektryk

    Witam
    Proponuję sterownik z pomiarem temp. oraz wyjściem PWM a dalej przez styczniki półprzewodnikowe wysterowanie grzałek.
    pozdrawiam
    pm001

    0
  • Pomocny post
    #4 17 Maj 2011 20:44
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #5 17 Maj 2011 23:53
    BlackHawk91
    Poziom 11  

    Dziękuję panowie za podpowiedzi! Faktycznie nie pomyślałem - obadałem dokładnie jak działają grzałki w innych ploterach i faktycznie (zgodnie z tym co pisze kol. serwisdomowy) załączają się i wyłączają trzymając zadaną temperaturę +- 1 stopień. Zaraz poszukam jakiegoś układu i się pochwalę znaleziskiem :)

    0
  • #6 17 Maj 2011 23:57
    fuutro
    Poziom 43  

    A więc wystarczy Ci termostat, nawet zestawy do samodzielnego montażu kupisz dosyć tanio tylko trzeba będzie wzmocnić ich stopień wyjściowy co jest... zrozumiałe chyba.

    0
  • Pomocny post
    #8 18 Maj 2011 00:14
    fuutro
    Poziom 43  

    Takie coś by było niezłe.

    0
  • #9 18 Maj 2011 00:58
    BlackHawk91
    Poziom 11  

    Ok - wezmę ten termostat i zainstaluję. Akurat się trafił sklep po drodze do pracy :) Dam znać po instalacji jak to się sprawuje. Dzięki za pomoc!!

    0
  • #10 18 Maj 2011 07:41
    pm.001
    Specjalista elektryk

    Witam
    Przedstawione przez kolegów rozwiązania fabryczne z termostatem mają tę delikatną zaletę nad projektem własnym że moc grzałki producent dobrał optymalnie do urządzenia. Tutaj natomiast gdy mamy określoną ilość grzałek o określonej mocy i nie bardzo wiemy jaki będzie odbiór ciepła przez urządzenie możemy liczyć się z przesterowaniem temperaturowym i dlatego proponuję bardziej dokładną metodę regulacji.
    pozdrawiam
    pm001

    0
  • #11 18 Maj 2011 10:10
    Ryszard49
    Poziom 33  

    Witam.
    Proponuję zastosowanie typowego regulatora temperatury z czujnikiem Pt 100.
    Gdy nie jest wymagana duża dokładność regulacji temperatury, zwłaszcza
    dla obiektów o dużej stałej czasowej i niewielkim opóźnieniu, można
    stosować regulację załącz-wyłącz z histerezą. Zaletami tego sposobu
    regulacji jest prostota i niezawodność, wadą jest natomiast powstawanie
    oscylacji, nawet przy małych wartościach histerezy.
    Gdy wymagana jest wysoka dokładność regulacji temperatury należy
    wykorzystać algorytm PID.
    Dostrojenie regulatora do obiektu polega na automatycznym dobraniu
    parametrów PID za pomocą funkcji samo strojenia, lub na ręcznym
    ustawieniu wartości członu proporcjonalnego, całkującego i różniczkującego.
    W tym przypadku uzyskujemy dokładność 1ºC.
    Pozdrawiam.