    Czy kocioł Junkers Cerapur Acu (z wbudowanym 42 litrowym zbiornikiem na CWU) jest wystarczający do ogrzania domu o powierzchni 150 m2 (w tym około 80 m2 ogrzewanie podłogowe i 70 m2 grzejniki panelowe). Czy wbudowana pompa CO jest wystarczająca? Czy oprócz osprzętu wbudowanego w kocioł trzeba stosować osprzęt zewnętrzny (oprócz prostych rozdzielaczy)?
    [22.06.2021, g.9.00] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • Heating systems specialist
    Do domu 150 m 2 kocioł z pompą grundfos 15-60 powinien w zupełności wystarczyć. Chyba ,że chcesz mieć pełne, niezależne sterowanie dwoma obiegamy grzewczymy.
  • Level 18  
    slawekr wrote:
    Czy kocioł Junkers Cerapur Acu (z wbudowanym 42 litrowym zbiornikiem na CWU) jest wystarczający do ogrzania domu o powierzchni 150 m2 ...?

    Dla zorientowania się czy właściwie dobierasz kocioł do powierzchni własnego domu możesz posłużyć się dwoma sposobami:
    1. Ogólny przelicznik: 1kW na 10 m2.
    2. Fachowy sposób doboru kotłów grzewczych:

    Moc cieplna kotłowni wyznacza się z bilansu potrzeb cieplnych obiektów zasilanych z kotłowni. Przy projektowaniu kotłowni jej moc uzyskuje się poprzez analizę zapotrzebowań na poszczególne cele dla określonego czas, np. zimy, lata, okresów przejściowych itp.

    zgodnie z ogólną zależnością:
    QK=Qco + Qw + Qt+ Qcwu [kW]

    gdzie:
    QK - moc kotłowni,
    Qco - zapotrzebowanie na moc cieplną na cele ogrzewania,
    Qw - zapotrzebowanie na moc cieplną na cele wentylacji lub klimatyzacji,
    Qt - zapotrzebowanie na moc cieplną na cele technologiczne,
    Qcwu - zapotrzebowanie na moc cieplną na cele przygotowania c.w.u.