awaria junkers dwufunkcyjny

gabrielak77 23 May 2011 18:14 3367 1
Automation24.pl
  • #1
    gabrielak77
    Level 1  
    Mam zamontowany w mieszkaniu junkers dwufunkcyjny, ma dwa lata. Pojawił się na nim Trójkąt - jest to zwiazane z wysoką rożnicą ciśnień na presostacie. Dopuszczalna 1mBar a są 3. Serwis stwierdził, ze jezeli jest tak wysoka rożnica, to warunki w których urzadzenie dziala są nieprawidłowe. Blok ma kominy zbiorcze - wezwałam kominiarza i stwierdził -komin drożny. Czy ktoś miał podobny problem? Serdecznie proszę o radę .
  • Automation24.pl
  • #2
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Podaj symbol junkersa i kod błędu. Przed upływem 2-roku gwarancji powinien być dokonany przegląd warunek gwarancji na 3-rok. Jeżeli jest to kocioł turbo to podczas konserwacji należy oczyścić wentylator, wężyki presostatu i zwężkę venturiego.