Połączenie laptop-falowniki przez ethernet w s7-400

27 Maj 2011 21:47 1492 3
  • Użytkownik usunął konto  
  • SterControl
  • Poziom 14  
    Falowniki mają interfejs profibus to w ten sposób możesz połączyć się z falownikiem, nie mają ethernetu. Do komunikacji i parametryzacji tych falowników musisz używać profibus'a(no chyba, że jest inna możliwość, ale o tym nie napisałeś).
    To tak samo jak byś miał sterownik z 2 interfejsami: mpi i dp i przez mpi chciał się połączyć z falownikami, które są podłączone przez dp. Nie da się. ;)
  • SterControl
  • Pomocny post
    Poziom 11  
    witam,
    miałem ten sam problem. Da się. W projekcie ( na samym szczycie drabinki) dodaj object PG/PC- Insert New Object-PG/PC. W properties tego obiektu, interface, wybierz New/Industrial Ethernet, wpisz tam adres IP swojego PG/PC i wskaz Subnet do ktorego jestes podlaczony.
    Nastepnie przejdz do zakladki Assigment i przypisz przed chwila skonfiguowany interface do interface'u uzywanego przez Twoj PG/PC ( zwyczajowo TCP/IP-> nazwa karty). Teraz bedzie dzialac
    pozdrawiam

    edit:
    http://www.cesales.com/VendorReference/Soluti...rter%20-%20Routing%20without%20Drive%20ES.pdf
    a tutaj z obrazkami od siemensa:)
  • Użytkownik usunął konto