pilotas83 01 Cze 2011 10:24 1816 2
  • #1 01 Cze 2011 10:24
    pilotas83
    Poziom 10  

    Witam,

    Wiem, że temat był wałkowany na temat podłączenia ale mam pytanie gdyż otrzymuje dwukrotnie wiadomość o uzbrojeniu.

    W tym momencie mam Z12 i COM w CA zaprogramowany jako 82. Zał/Wył czuwanie z funkcją sterowania naruszeniem
    Wyjście centrali OUT4 to 23 Potwierdzenie zał/wył
    Wejście Z1 w T2 to NO Alarm
    Wejście Z2 to NO Powiadamianie SMS (czułość 100ms, powrót 3sek)

    W zakładce Transmisje testowe mam ustawione Załącz na czas i wpisałem 2 sek
    System sie rozbraja i uzbraja bez problemu tą samą treścią SMS'a
    Jednak po uzbrojeniu dostaje smsa że uzbrojono i za chwilę ze rozbrojono mimo, że sys. jest uzbrojony.

    Próbowałem zastosować ustawienia jak cesars że Z1 to alarm a Z2 i Z3 w T2 to na przemian to kolejne NO i NC z L/H zał/wył ale przy tym ustawieniu dostawałem po 5 sms że załączono i wyłączono - zapętlał się

    cesars z tego co piszę miał out3: załączenie czuwania ja w konfiguracji wyjścia w CA nie widzę takiej opcji.

    Ustawiałem też wyjście jako 21. wskaźnik czuwania i 22. wskaźnik czuwania wszystkiego ale nie dostaje wtedy potwierdzenia SMS czy włączone czy wyłączone.
    Wiadomo, że uzbrojenie/rozbrojenie z manipulatora czy sms ma byc potwierdzane komunikatem.
    Pytanie gdzie popełniłem błąd?

    Gdy mam ustawione tak jak pisał sharp:

    Cytat:
    Utwórz grupę stref: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic866761.html
    wyjście modułu w tryb monostabilny (czyli "załącz na czas"), wtedy każdorazowe użycie SMS-a spowoduje naprzemienne załączanie/wyłączanie czuwania. Dodatkowo podając na któreś z wejść sygnał "22 - wskaźnik czuwania wszystkiego" z centrali będziesz wiedział, czy ktoś rozbroił którąkolwiek ze stref.
    To oczywiście przykładowa możliwość.


    to nie mam powiadamiania przez SMS

    0 2
  • #2 01 Cze 2011 18:44
    rokycky
    Poziom 23  

    przypisz strefy do wyjscia i zaczekaj az uplynie czas na uzbrojenie

    0
  • #3 07 Cze 2011 13:32
    pilotas83
    Poziom 10  

    rokycky napisał:
    przypisz strefy do wyjscia i zaczekaj az uplynie czas na uzbrojenie


    tak to rozwiązało problem

    Dodano po 5 [sekundy]:

    rokycky napisał:
    przypisz strefy do wyjscia i zaczekaj az uplynie czas na uzbrojenie


    tak to rozwiązało problem, dzięki

    0