Dobór przekroju WLZ w przemyśle

JohnySpZOO 06 Jun 2011 23:23 4333 5
IGE-XAO
  • #1
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    Witam.

    Mam proste pytanie do osób siedzących w przemyśle.

    W instalacjach elektrycznych na ternie obiektów przemysłowych przekroje WLZ poszczególnych rozdzielnic dobiera się na obciążenia prądów znamionowych zainstalowanych urządzeń + zabezpieczenia przewodów na prądy szczytowe czy wszystko dobierane jest na prądy szczytowe?

    Przykład:
    Rozdzielnica
    Moc zainstalowana: Pn = 70kVA => Pn = 101A
    Moc szczytowa zapotrzebowana Pi =30kW => 43A

    Jaką obciążalność przewodu tutaj dobrać?
    Jaki jest minimalny przekrój przewodów WLZ stosowanych w przemyśle?

    Inna sprawa - symulował ktoś obwody w programie Pająk Moellera?
  • IGE-XAO
  • Helpful post
    #2
    remik_l
    Level 29  
    Na załączonych schematach mamy rozdzielnię 1R4 z której zasilone są podrozdzielnie 1R4/1 oraz 1R4/2. Przeanalizuj je.

    Dobór przekroju WLZ w przemyśle Dobór przekroju WLZ w przemyśle
  • IGE-XAO
  • #3
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    Z rysunku nr 1 wynika iż WLZ zasilający IR4/1 - Warsztat Elektryczny jest dobrany na prąd In (moc zainstalowanych urządzeń) In = 100A uwzględniając przy tym jakieś 20 A w zależności od sposobu ułożenia. Można również wnioskować po tym wkładka bezpiecznikowa dobrana jest na prąd 120A. Zgadzało by się to z tabelami obciążalności prądowej nawet.

    Lecz z perspektywy przeciążalności i drugiego warunku I2≤1,6∙Iz' nie ma to sensu gdyż 120A*1,6 =192A. 192A odpowiada przekrojowi 70mm2 na jaki powinien być dobrany przewód. Jeszcze to zabezpieczenie gG90A (jeśli dobrze odczytałem).

    Dla prądu Ib=70A obciążalność spełniona była by dla przekroju 16mm2
    70*1,6=112A
    112A to przekrój 35 mm2

    Wnioskuję że przekrój WLZ dobrany jest na prąd Ib = 70A.

    Jeżeli chodzi o drugi rysunek to również sytuacja byłą by prawidłowa dla prądów roboczych Ib=100A choć według mnie i powyższego warunku przewód ten nie jest chroniony przed przeciążeniem tylko dobrany na prąd znamionowy rozdzielnicy z uwzględnieniem lekkiego zapasu.
    Dla In=200 obciążalność prądowa spełniona byłą by dla 96A co potwierdza iż przekrój dobrany jest dla Ib=100A

    Czy dobrze kolego myślę?

    Według tego wynikało by iż przekroje przewodów zasilających rozdzielnice dobrane są na prąd szczytowy grupy odbiorów. W przypadku nr 2 gdzie kz jest wyraźny widać różnicę prądu i śmiało można wnioskować.

    Inna sprawa którą właśnie obie przypomniałem to sprawdzenie wytrzymałość przewodów przy zwarciach i wzorek na minimalny przekrój przewodu zależny od wartości początkowego prądu zwarciowego i czasu jego trwania jak to w wielu książkach pisze a powinno być dla prądu cieplnego choć te wielkości są w sumie przybliżone.

    Pytanie do znawców zabezpieczeń:

    Czy poniższa charakterystyka czasowo-prądowa jest prawidłowo dobrana?
    - (niebieskie) zabezpieczenie silnika znajdującego się w maszynie,
    - (czerwone) zabeczenie przewodu znajdującego się w rozdzielnicy,
    - (zielone) wytrzymałość przewodu.

    Dobór przekroju WLZ w przemyśle

    Ewentualnie czy ktoś zna jakieś fajne łopatologiczne opracowanie z przykładami dzięki któremu można można dogłębnie zgłębić tematykę charakterystyk?

    Pozdrawiam: JochnySpZOO
  • #4
    Słonik1963
    Level 16  
    Wkładki mają szereg - zatem jeśli już to WTN00 gG 80A i WTN00 gG 100A.
    Po drugie - wkładki mogą "przenieść" większy prąd przez czas: 0,2s , 0,4s , 5s - i są to czasy podawane na charakterystykach.
    Obciążalnośc kabli - i ich przeciążanie - to raczej kwestia "oszczędzania" mogącego zakończyć się delikatnie mówiąc niewesoło.

    Do tego wwszystkiego dochodzą normy (i ich stosowanie), oraz zdrowy rozsądek.

    Przeciążyć można i 1mm2 tylko na jak długo?
  • #5
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    Z tym typoszeregiem bezpieczników to się zgadzam, choć szczerze przyznam że z bezpiecznikami nie miałem większych większych styczności w obliczeniach.

    Słonik1963 wrote:
    Przeciążyć można i 1mm2 tylko na jak długo?


    Dlatego projekt trzeba poprzeć zarówno obliczeniami i zdrowym rozsądkiem. Sił natury się nie przewidzi i tego co odbiorca będzie robił. Szczególnie widoczne jest to w przypadku gdy jest jakiś niemiły bonus i sprawa ląduje w sądzie.
  • #6
    Słonik1963
    Level 16  
    Odbiorca nie może przekroczyć mocy na jaką posiada warunki.
    Jeśli to robi - to już jego problem (w najlepszym razie spali bezpieczniki, pomiedzy - kabel, w najgorszym - urządzenie zasilane).
    Wybór należy do niego.