Proszę o identyfikację niesprawnego sterownika bramy HORMANN

07 Cze 2011 11:50 2060 2
  • Poziom 24  
    Dostałem taką zabawkę do naprawy po burzy. Udało się uruchomić, ale teraz tylko otwiera bramę. Nie widzę nigdzie nazwy modelu. Na płycie jest tylko opis w nadruku: 104MA-1.04. We wtyce M3 są wsadzone zworki pomiędzy: 15-16, 17-18. Centralka pilota zwiera 20z21. M5 nie wykorzystana. Na TD62003 usunąłem mostek z włosa drucianego, łączący zasterowanie przekaźników.

    Mile widziany jakiś link do instrukcji.

    Pozdrawiam wszystkich kolegów Pomocnych:)
  • Relpol przekaźniki
  • Pomocny post
    Poziom 20  
    Jest to sterownik firmy Casalli Ja 274 w załączniku instrukcja:
    Brakuje zwory 14,15 ( wejście na fotobarierę) i sterownik powinien ruszyć w drugą stronę.
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 24  
    No i nie ma to jak spotkanie fachowca na swojej drodze:)
    Serdeczne dzięki. POLECAM tego ELEKTRODOWICZA;)