    Witam.

    Proszę o pomoc przy podłączeniu agregatu z szafy chlodniczej. Dostałem go, do tego szarego kabla wychodzącego z agregatu był podłączony wentylator. Chcę go używać jako pompy próżniowej, podłączyłem go do prądu ale nie działał. Wiem że przed wyjęciem go z szafy działał.
    Za pomoc z góry dziękuje.

    Uruchamianie agregatu z szafy chłodniczej Uruchamianie agregatu z szafy chłodniczej Uruchamianie agregatu z szafy chłodniczej Uruchamianie agregatu z szafy chłodniczej Uruchamianie agregatu z szafy chłodniczej

    0 2
  • Pomocny post
    #2 12 Cze 2011 02:15
    zhudomel
    Specjalista AGD

    Odłącz ten szary kabel, który szedł do wentylatora. Wymontuj z puszki ucięty dwużyłowy kabel. Usuń ucięty dwużyłowy kabel, którego brązowy przewód jest podpięty do wyłącznika. Podłącz do wyłącznika w to miejsce niebieski przewód (ten z nasadką) z kabla idącego od puszki. Jak włączysz wyłącznik powinno działać.

    0
  • #3 12 Cze 2011 09:19
    pol6225
    Poziom 8  

    Wielkie dzięki!!! :D
    Działa elegancko, podłączyłem węża i wakuometr i zassałem do poniżej -0,9 bara :) co spowodowało moją radość. Dobra robota dzięki!