Konwerter z profibus dp na swiat這w鏚

Orson000 19 Jun 2011 12:32 2089 3
SterControl
  • #1
    Orson000
    Level 11  
    Panowie mam problem z siecia profibusowa! dokladnie chodzi o odleglosc albo indukowanie sie dziwnych napiec na przewodzie profibusowym. Slyszalem ze Siemens produkuje konwertery z profibusa na swiatlowod i odwrotnie!? Czy ktos uzywal takiego sprzetu?? Jesli tak prosilbym o jakas dtrke oraz katalog lub kody katalogowe.
    Z gory dziekuje za pomoc!!
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemy郵e. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj si
  • SterControl
  • #2
    sylwekburza
    Level 14  
    mo瞠 warto zastanowi co jest przyczyn? Czy dzieje si tak od pocz徠ku czy to mo瞠 jakie nowe zak堯cenia? Je郵i nowe to mo瞠 warto sprawdzi tak sie, np Profitrace 2 z intexu. Mo瞠 masz za d逝gi segment w stosunku do pr璠ko軼i sieci. Mo瞠 przewody do falownik闚 s prowadzone za blisko przewod闚 profibusa? Mo磧iwo軼i jest wiele, musisz poda wi璚ej szczeg馧闚.
    Je郵i wszystko ju sprawdzi貫 to wpisz w google: OLM(Optical Link Modules) siemens. Bawi貫m si czym takim na szkoleniu w Intexie, gdzie z 3 OLM stworzony by ring.
  • SterControl
  • #3
    315-2DP
    Level 17  
    Ja tak瞠 polecam OLMy Siemensa. U mnie w firmie dzia豉j na do嗆 du瞠 odleg這軼i bardzo niezawodnie. Jak chcesz mog Ci pom鏂 dobra sprz皻.

    Do do twoich problem闚 z Profibusem to jak wspomnia m鎩 poprzednik mo瞠 lepiej si zastanowi co jest przyczyn. Profibus sam w sobie jest cholernie odpornym na zak堯cenia protoko貫m i bez przyczyny problemy w nim praktycznie nie wyst瘼uj. Opisz co si dzieje i podaj podstawowe dane na temat budowy sieci (ilo嗆 urz康ze, pr璠ko嗆 transmisji, jak s prowadzone kable itp.). Mo瞠 Ci co podpowiemy?
  • #4
    bu508
    Level 13  
    Pytanie zosta這 幢e zadane. Miesza gruszki z jajkami. Profibus to protok馧 (zestaw protoko堯w) czyli oprogramowanie a 鈍iat這w鏚 to warstwa fizyczna przesy逝 danych. Rozumiem,瞠 kolega ma problem z 陰czem opartym o kabel miedziany i interfejs RS485. Je郵i rozwi您ania siemens'a s za drogie to istniej inne konwertery interfejs闚 np taki http://www.lanex.pl/dane/pol/TR-43.pdf inna dobra fima to microsens ale jest tego wi璚ej.