    Witam,
    powierzono mi do naprawy makietę chłodziarki - urządzenie wykorzystywane
    w szkole do celów dydaktycznych.
    Jakiś czas temu konserwator szkolny wymontował uszkodzoną sprężarkę,
    niestety nie jest w stanie dokończyć naprawy.
    Odcięte króćce zabezpieczono koszulkami termokurczliwymi.

    Makieta została wykonana na bazie nadachowej klimatyzacji z p-py campingowej,
    pewne połączenia zostały wydłużone, domontowano manometry i termometry.
    Z opisu wynika że makieta pracowała z czynnikiem R134, ilość - 350g.
    Zasilanie sprężarki - 230V.
    Zarówno parownik i skraplacz wyposażone są w dmuchawy.


    Postanowiłem że spróbuję dokończyć naprawę, mam do Was takie pytania:

    - wszystkie elementy i połączenia wykonane są z miedzi. Nowa sprężarka
    na króćcach posiada kielichy do podłączenia z instalacją - planuje polutować
    te połączenia palnikiem. CZY TAK??

    - czy do takiego lutowania jest konieczny specjalny lut i spoiwo czy wystarczą
    takie od wodnych instalacji miedzianych??

    - jak sprawdzić czy w sprężarce jest olej i we właściwej ilości??

    - czy instalacja makiety powinno zostać w jakiś sposób wypłukana, wyczyszczona??

    - po uszczelnieniu układu będę musiał napełnić układ - mam do dyspozycji kilka
    przyłączy, umiejscowionych w różnych miejscach - jakie są kryteria wyboru miejsca
    w którym będę napełniał układ??

    - czy przed pierwszym załączeniem po zamontowaniu należy na coś zwrócić uwagę??

    Dziękuję za uwagę i proszę o wszelkie uwagi i wyjaśnienia.

    0 4
  • Pomocny post
    #2 19 Cze 2011 18:37
    carot
    Poziom 26  

    sp9svn napisał:
    - czy instalacja makiety powinno zostać w jakiś sposób wypłukana, wyczyszczona??

    Trzeba wytworzy próżnie i dać odpowiednie filtry.

    sp9svn napisał:
    - po uszczelnieniu układu będę musiał napełnić układ - mam do dyspozycji kilka
    przyłączy, umiejscowionych w różnych miejscach - jakie są kryteria wyboru miejsca
    w którym będę napełniał układ??

    Najlepiej przy sprężarce.

    Możesz dać parę zdjęć tej makiety?

    0
  • #3 19 Cze 2011 19:47
    sp9svn
    Poziom 20  

    Witam,

    _lemon_ napisał:

    Trzeba wytworzy próżnie i dać odpowiednie filtry.

    ... próżnia OK - rozumiem po co, jak byś mógł rozwinąć wątek wspomnianych
    filtrów. Nie rozumiem...
    Wspominasz o miejscu napełnienia przy sprężarce, rozumiem że chodzi przyłącze na wyjściu kompresora??
    Co do fotek - w szkole bywam w piątki - zrobię i podrzucę.
    Pzdr

    0
  • #4 20 Cze 2011 22:49
    LSW
    Poziom 12  

    nie na wyjsciu tylko na ssaniu. Są dwie rurki ssące. W jedną wlutuj zawór schredera i przez niego napełniaj.
    Lutuj lutem twardym.