Pomiary elektryczne maszyn

1111waldek 19 Jun 2011 16:36 3636 2
  • #1
    1111waldek
    Level 9  
    Będę potrzebował wykonać pomiary elektryczne instalacji: "Badanie ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania (pomiar impedancji pętli zwarcia)".
    Jak poprawnie wykonać pomiar impedancji pętli zwarcia na silniku trójfazowym jeśli jest zasilany z falownika?
    Z góry dziękuję.
  • #2
    Szybki Elektron
    Level 25  
    Witam. Silnik jest zapewnie chroniony przez podłączenie do PE. Należy zmierzyć impedancję pomiędzy punktami silnik - przewód fazowy zasilający falownik (za obowiązkowym zabezpieczeniem falownika). Należałoby sprawdzić także prowidłowość ochrony samego falownika.
  • #3
    12robert12
    Level 28  
    Pojęcie impedancji pętli zwarcia w przetwornicach nie istnieje.

    Ale pomiar należy wykonać tak jak napisał -> szybki elektron

    i pomiar ten jest jak najbardziej poprawny.

    Pozdrawiam.