Stały pomiar dużych prądów !

konrad85 15 Lis 2004 19:50 1932 5
REKLAMA
  • #1 987858
    konrad85
    Poziom 14  
    Potrzebuje zrealizowć w jakiś fajny sposób pomiar pradu pobieranego przez obciażenie (np, komputer lub caly dom), pomiar ten bedzie przetworzony przez mikroprocesor ATmega16 ! Pomiar ten ma zostać wykożystany do mojej pracy dyplomowej która polega na sterowaniu poborem pradu i awaryjne zasilanie do małego gospodarstwa domowego (Coś jak UPS) ! To ma być ciągły pomiar pradu wiec nie opłaca sie na stale umieszczać na przewodzie mierniki cegowe! tym brdziej jak potrzebuej ich około 2 a to jest drogi interes ! POSZĘ O HELP !!
  • REKLAMA
  • #2 988093
    adamjur1
    Poziom 41  
    Taki pomiar instalowałem w rozdzielniach za ups-owych. Zawsze jest przekładnik prądowy ( legrand za ok 75 zł) i cyfrowy wskaźnik prądu z Elekromontex-u z bydgoszczy ( cena z przed 2 lat ok 250 zł) wskaźnik jest w obudowie s-owej do montażu na szynie th35 lub inna wersja- tablicowy.
    Dla takiego jak planowany poboru potrzebujesz pomiaru w granicach do 40 A. poza wychłowymi amperomierzami z bocznikiem tylko układ z przkładnikiem jest rozwiązaniem optymalnym i nie prdukującym zbyt dużo ciepła.
    Pozdr.J.
  • REKLAMA
  • #3 988156
    konrad85
    Poziom 14  
    Ciekaw jestem jak to jest zrealizowane w praktyce (schemat) !

    Ja myślałem nad takim rozwiązaniem: na przewód zasilania obciązenia założyć mały rdzeń feromagnetyczny, na który nawinąć uzwojenie i prad lub napiecie z tegu uzwoniena do przetwornika A/C! czyli defakto mała przekładnia!

    Ale nie wiem jak to dokładnie jest realizowane z praktyce bo zależy mi na tym zeby taki pomiar odzwierciedlał zeczywisty prad obciązenia!

    Jak by był jakis schemat dostępny to byłbym niezmiernie wdzięczny!
  • REKLAMA
  • #4 988288
    adamjur1
    Poziom 41  
    Schemat jest prosty na przewodzie fazowym przekładnik kalibrowany np 100/5. w mierniku jest wejście max 5A i wejście zasilania samego miernika. Jesli chcesz wykorzystać to do czegoś innego musisz użyć jakiegoś przetwornika pmiarowego AC/DC i dalej mierzyć µprocesorem. Takie układy są w bardziej zaawansowanych UPS-ach, ale nie zagłebiałem się strukture przetwarzania.

    www.legrand.pl

    www.elektromontex.pl

    tam zanjdziesz szczególy.
    Mom trochę doświadczeń w zasilaniach awaaryjnych możesz pytać
    Pozdr.J.
  • REKLAMA
  • #5 988464
    konrad85
    Poziom 14  
    Bardzo dziekuje!

    Mam jeszcze pare pytań zwiazanych z zasilaniem awaryjnym!

    1. Czy jest sens robienia układu (w programie mikrokontrolera) który synchronizuje prace przetwornicy DC12/ AC220V z fazą napiecia sieciowego w gniazdku? Jeśli tak to jak ?
    (przetwornica jest zrealizowana na generatora 50Hz 4047)

    bo z tego co wiem to urządzenia np. takie jak komputer przetrzymają brak nawet jednego pełnego okresu zasilania bez zadnych efektów ubocznych


    2. I czy przetwornica powinna pracować cały czas ( bedąc w stanie gotowaści ) czy można ją właczyć dopiero w momence gdy zabraknie napiecia sieciowego? (tak żeby nie odczuły tego urządzenia odbiorcze np komputer)
  • #6 988979
    adamjur1
    Poziom 41  
    Kolego zaczynasz ponownie wymyślać rower ( to taki slang o wynalazcach wtórnych ) Ups on-line( duże upsy powyże 1000VA APC,Fiskars,Orvaldi,PowerWare - stale pracujaca przetwornica, napięcie na wyjściu z przetewornicy, buforowo zasilanej z sieci przez prostownik z akumulatorem, system bez przejścia w przypadku zaniku napięcia, drogi.
    of-line ( wszystkie firmy)przetwornica startuje w chwili zaniku, czsya przejścia milisekundowe, synchronizacji nie ma bo skąd - kiepskie tanie upsy. Jest jeszcze układ quasi online najbardziej skomplikowany ( np APC MATRIX) ale omówienie jego działania to prawie praca magisterska. Poza tym dla mocy większej niż 600-700 VA działnie z 12V jest trudne ( duże prądy straty na cieple.powinno być 24-36-48 V W dużych mocach stosuje się napięcia ±96 V i więcej. synchronizacja jest zawsze wskazana, tylko trzeba ją utrzymać po zaniku,czyli układ powinien oscylować cały czas.
    Pozdr.J.