Moeller. Podłączenie kilku różnicówek z ochronnikiem; połączenie V

kaletea 21 Cze 2011 08:39 2888 2
  • #1 21 Cze 2011 08:39
    kaletea
    Poziom 8  

    Uprzejmie proszę radę:


    1. Instalacja w domku jednorodzinnym. Za ochronnikiem SPC-S będzie: 7
    wyłączników nadprądowych z członem różnicowoprądowym CKN, 3 wyłączniki
    różnicowoprądowe 4 biegunowe CFI i 1 wyłącznik różnicowoprądowy
    dwubiegunowy. Jak, albo inaczej za pomocą jakiego elementu
    rozpropagować połączenia/przewody pomiędzy ochronnikiem, a
    "różnicówkami"? Może po prostu łączyć kolejno różnicówki?

    2. SPC-S-20/280/4 połączenie V. W moim przypadku odcinek pomiędzy
    wkładką topikową w "skrzynce elektrycznej" zakładu energetycznego
    przed domem, a ochronnikiem w rozdzielni w domu to ok. 10m, natomiast
    od ochronnika do uziomu (szpilka w gruncie) ok. 3,5m. Zgodnie z opisem
    w poradnikach Moeller należałoby zastosować połączenie typu V. Czy
    prawidłowy byłby następujący sposób podłączenia: od styków PE
    ochronnika połączenie do: uziomu (szpilki) i szyny PE w rozdzielni; od
    uziomu do szyny PE? Czy można zamiast ww. dwóch połączeń do uziomu
    zastosować jedno - ze szpilki do szyny PE i poprzez nią do ochronnika
    (odległość ochronnika do szyny PE w rozdzielni poniżej 0,5m?

    3. Czy dla rozłącznika głównego (izolacyjnego) IS-100 oraz wyłącznika
    kombinowanego CKN podłączenie zasilania jest dowolne (dla
    różnicowoprądowych CFI i nadprądowych CLS modułów tak, więc chce się
    upewnić)?

    Pozdrawiam

    0 2
  • #2 26 Cze 2011 16:16
    kaletea
    Poziom 8  

    Witam

    Z 2 i 3 jakoś sobie poradziłem (ochronnik do szyny PE, CKN podejście zasilania dowolne).

    Z 1 nie do końca wiem. Połączenie równoległe różnicówek. Łączyłem sobie zera tych różnicówek kiedy zaniepokoiła mnie myśl, że coś tu nie gra. No i potwierdziło się - każda różnicówka musi mieć swoją listwę N. Mam 7 różnicówek: 2 trójfazowe i 5 jednofazowych, czyli 7 listew N. No to problem.

    0
  • #3 26 Cze 2011 16:19
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Witam.

    BR 4/11 + niebieskie LZ na TH35 rozwiązują sprawę.

    Moderowany przez Akrzy74:

    Zbędną część wypowiedzi - usunąłem. :|

    0
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
TME Logo