Współpraca transformatorów (równolegle)

24 Cze 2011 15:51 2035 14
  • Poziom 12  
    Witam,
    Może jest to głupie pytanie, ale takie pojawiło się na egzaminie i w sumie nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi,
    czy transformatory 6000/500V o grupach połączeń DY5 i YD5 mogą współpracować w pracy równoległej, jeśli tak lub nie to dlaczego.
    Pozdrawiam Łukasz
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Specjalista elektryk
    Witam
    Nie mogą. Jednym z warunków jest jednakowa grupa połączeń. Inne to te same napięcia zwarcia oraz stosunek mocy traf nie większy niż 1:3.
    Tak przy okazji oba podane przykłady to chyba czysto teoretyczne rozwiązanie a dlaczego to proszę się zastanowić :|
    pozdrawiam
    pm001
  • Poziom 43  
    No dobra ale przy tych danych to na biegu jałowym wystarczą pokrywające się wektory napięć wyjściowych.
  • Specjalista elektryk
    A kolega lukaszr89 to pytał o możliwość równoległej pracy albo o możliwość równoległego podłączenia zasilania bo już się pogubiłem? :D
  • Poziom 12  
    chodzi o równoległą prace
  • Moderator
    fuutro napisał:
    No dobra ale przy tych danych to na biegu jałowym wystarczą pokrywające się wektory napięć wyjściowych.


    Czy aby na pewno?
  • Poziom 35  
    Nie nie wystarczą. Co innego jest połączyć do "pierścienia" w celu przełączenia zasilania z jednego trafo na drugie a co innego jest stała praca równoległa.
  • Poziom 35  
    Harmoniczne w tym układzie mogą działać cuda.

    A warunek jest jasny : Takie same grupy połączeń o tym samym przesunięciu godzinowym.
  • Poziom 8  
    Odświeżę, bo odpowiedź na pytanie tak de fakto nie padła.

    Krótka piłka - mogą czy nie?

    Albo inaczej - kto sprecyzuje - grupa połączeń określa skojarzenie strony pierwotnej, wtórnej i kąt przesunięcia fazowego napięcia na zaciskach jednakoimiennych obu stron czy tylko przesunięcia fazowe?
  • Poziom 23  
    Jeżeli sieć (odbiornik) nie będzie wykorzystywała przewodu neutralnego, to mogą pracować równolegle. W przeciwnym wypadku (korzystania z zacisku neutralnego) ewentualna składowa zerowa lub np. trzecia harmoniczna obciążałaby tylko transformator Dy.

    PS. Dawniej spotykana "siła" 500V nie wykorzystywała przewodu N - zasilała silniki.
  • Poziom 23  
    Niezupełnie zbieżny. Tam był transformator Dz5, który nie ma prawa (fizycznego) istnieć.
  • Moderator Elektrotechnika
    JWitek napisał:
    Tam był transformator Dz5

    Tak ale są podane dane do warunków pracy równoległej a co ważniejsze to wykładnia PN w sprawie interesujących kolegę połączeń cytat;
    Polska norma w sprawie łączenia trafo
    PN-83/E-06040 zaleca stosowanie tylko grup połączeń :Yy0, Dy5, Yd5, Yz5, Dy11, Yd11, oraz Yz11
    Bo kolega o te połączenia pytał napisał
  • Poziom 1