Agregat prądotwórczy - zanik napięcia, po podłączeniu urządzenia na 3 fazy.

Patyn 01 Lip 2011 19:17 4686 2
  • #1 01 Lip 2011 19:17
    Patyn
    Poziom 10  

    Witam

    Posiadam agregat prądotwórczy z silnikiem.
    VANGUARD 16HP, który napędza:

    Zespół Prądotwórczy ZO10-3/400-02

    Moc maksymalna 1000 VA 4000 VA
    Ilość faz 3 1
    Napięcie (AC) 1x400V 230V
    Częstotliwość 50HZ
    Współczynnik mocy 0,8
    Prędkość obrotowa 3000 obr/min
    Masa ~ 110 kg

    Wyprodukowany przez:

    Krakowskie Zakłady Maszyn Elektrycznych
    „Karelma”
    ul. Świerczewskiego nr 11
    58-573 Piechowice

    Agregat prądotwórczy - zanik napięcia, po podłączeniu urządzenia na 3 fazy.

    Mój problem polega na tym, iż pewnego dnia ww. zespół prostowniczy przestał dawać napięcie.
    Po pomiarach na wyjściu 220V miałem 16,9 V.

    Przejrzałem forum i doszedłem do wniosku, iż objawem tak niskiego napięcia może być rozmagnesowanie układu wzbudzenia, więc najpierw odpaliłem silnik i w czasie pracy podłączyłem 4,5 V baterię do przewodów szczotek obiegu wzbudzenia, napięcie wzrosło do 26,9 V.

    Agregat prądotwórczy - zanik napięcia, po podłączeniu urządzenia na 3 fazy.

    Po wyłączeniu agregatu i ponownym uruchomieniu , napięcie w miejscu 220 V utrzymywało się dalej 26,9 V (oczywiście już bez baterii).

    Zachęcony małym sukcesem, podałem większe napięcie z akumulatora na przewody układu wzbudzenia, aż w końcu podałem napięcie 30 V.
    Po tej operacji napięcie wzrosło do 220 V i tak się utrzymuje do dnia dzisiejszego.

    Po podłączeniu urządzenia na 220 V wszystko jest OK działa itd.
    Niestety nie sprawdziłem, co będzie po podłączeniu urządzenia zasilanego 3 fazami.

    Jak się okazało po podłączeniu urządzenia na 380V napięcie w miejscu 220 V spada do 30 V.
    Żadne urządzenie zasilane trzema fazami nie daje się uruchomić
    .
    Po odłączeniu urządzenia zasilanego 3 fazami sytuacja wraca do normy i mogę używać normalnie wszystkiego, co jest zasilane napięciem 220 V.

    Napięcie na każdej z 3 faz wynosi 220 V, wszystkie fazy jednakowo.

    Co może być przyczyną zaniku napięcia w agregacie, po podłączeniu 3 fazowego urządzenia.

    Dzisiaj 23.07.2011 r. zauważyłem, że podłączenie trójfazowego urządzenia powoduje rozmagnesowanie układu wzbudzenia
    oraz, że po odłączeniu jednego przewodu z mostka prostowniczego (biały przewód pomiędzy + i -)
    agregat daje napięcie 120 V, po ponownym podłączeniu spada do 10 V.

    Czy przyczyną może być jakieś zwarcie, czy raczej uszkodzenie mostka prostowniczego ?


    Pozdrawiam.

  • #2 28 Lip 2011 21:52
    kkknc
    Poziom 41  

    Tak może odłącz kabelki, miernik w dłoń i pomiar wszystko wyjaśni.

  • #3 30 Lip 2011 12:57
    Patyn
    Poziom 10  

    Witam ponownie

    Cytat:
    Tak może odłącz kabelki, miernik w dłoń i pomiar wszystko wyjaśni.

    Pewnie bym pomierzył, ale nie wiedziałem jak, a chodziło mi o naprowadzenie :)

    Nauczyłem się, pomierzyłem problem rozwiązany.

    Przyczyną był uszkodzony mostek prostowniczy Semikron SKD 25/12 wymieniłem na nowy i po sprawie.


    Dlaczego nie wymieniłem wcześniej ?

    W serwisie akcyjnym najtańszy był za 72 zł, a nie chciałem inwestować w część jak nie miałem pewności czy jest uszkodzona.
    Po wykonaniu pomiarów kupiłem nowy, co ciekawe w sklepie zapłaciłem za niego 15 zł :)

    Jakbym wiedział to wcześniej nie bawiłbym się w pomiary tylko od razu go wymienił.

    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.