Brak GSW i połączenia do PE w nowym domku - protokół

05 Lip 2011 07:19 4323 9
  • Specjalista elektryk
    Witam

    Panowie jak prawidłowo podejść do wypisania protokołu.
    Nowa instalacja w domku jednorodzinnym, do ZK dochodzi TN-C, tam jest także uziemienie robocze PEN, następnie od złącza do mieszkania idzie przewód 5*10.
    W domku nie ma zlokalizowanej GSW, nie jest także uziemiony przewód PE - jedyną rzeczą na jaką zdobył się elektryk to poprowadzenie linki zółtozielonej od PE (RG) do kotła gazowego.
    Czy protokół odbioru powinien być pozytywny z uwagą o tym błędzie, czy negatywny z nakazem wykonania takiego połączenia.
    Elektryk wykonujący nie wie o co chodzi z GSW i wykonuje tak (domniemywam) wszystkie domki na nowym osiedlu (chyba, że kłamie i tylko tu zapomniał)
    Jak powinienem postąpić ?
    pzdr
  • Specjalista elektryk
    Jeśli dobrze zrozumiałem, to:
    1. Rozdział PEN-a następuje w złączu, stąd i WLZ 5 żyłowy (rozwiązanie bez sensu, ale gdzieniegdzie stosowane)
    2. W domu nie ma szyny GSW, ale jest listwa PE w rozdzielni i z niej wyprowadzone połączenie wyrównawcze do kotłowni. Jeśli tak, to tez ujdzie, jeżeli instalacje wodne wykonane są z PCV
    3. Nie ma wykonanego uziomu fundamentowego. To już błąd większego kalibru, ale też się trudno przyczepić, jeśli uziemienie jest pociągnięte ze złącza

    W rozdzielnicy powinny zostać zamontowane ochronniki przepięć, a te muszą posiadać skuteczne uziemienie (do 10 om) i tu już gościa można dopaść :)
  • Moderator
    kasprzyk napisał:
    Witam

    Panowie jak prawidłowo podejść do wypisania protokołu.
    Nowa instalacja w domku jednorodzinnym,


    Przede wszystkim poprosić o projekt. Budowlany, żeby była jasność. MUSI(!!!) on zawierać projekt instalacji elektrycznej.
    I tu gościa masz, robisz z nim co zechcesz.

    PS. Jeśli od ZK do domu jest więcej niż 10 m, to bym tego nie puścił.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Moderator
    elek2000 napisał:
    retrofood napisał:
    Przede wszystkim poprosić o projekt. Budowlany, żeby była jasność. MUSI(!!!) on zawierać projekt instalacji elektrycznej.

    Po pierwsze musi to nie u nas., a podobno na rusi. Na jakiej podstawie musi, gdzie tak napisano?
    Projekt Budowlany budynku jednorodzinnego który składa się w celu uzyskania pozwolenia na budowę z reguły nie zawiera projektu instalacji elektrycznej. Jeżeli już to tylko trasę przyłącza kablowego i to wrysowuje architekt na zbiorczej planszy. Na temat instalacji elektrycznej napisze czasem dwa zdania.


    Proponuję zapoznanie się z tym tematem i skoncentrowanie się na merytorycznych odpowiedziach, a nie na cwaniakowaniu.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1663284.html
  • Specjalista elektryk
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Chwilowo temat zawieszę, na razie niektóre informacje są mi przekazywane przez osoby trzecie. Jak będę na miejscu, ponownie sprawdzę wszystkie elementy.

    Zastanawia mnie jedna rzecz - wg zapisu:

    6.3 W instalacjach elektrycznych należy stosować:
    ..........
    7) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku

    Ad.7) Główny zacisk Uziemiający (główna szyna uziemiająca), do której przyłączone zostały, przewody ochronnych połączeń wyrównawczych, inne instalacje i konstrukcje budynku, powinny być zainstalowane w pomieszczeniu przyłączowym (patrz rys. 5 w art. "instalacje elektryczne/elementy instalacji") lub szafie przyłączowej.

    Czy można to potraktować w ten sposób (pomijam w tej chwili same uziemienie punktu PE) ,że szyna (zacisk) PE znajdujący się w rozdzielni głównej (na jej wyposażeniu), do której podłączyliśmy PE zasilania, wszystkie PE obwodów, oraz wspomniany PE do kotła, dopuszczalne jest nazwanie jej jednocześnie GSW ?
    pzdr
  • Specjalista elektryk
    Cytat:
    Czy można to potraktować w ten sposób (pomijam w tej chwili same uziemienie punktu PE) ,że szyna (zacisk) PE znajdujący się w rozdzielni głównej (na jej wyposażeniu), do której podłączyliśmy PE zasilania, wszystkie PE obwodów, oraz wspomniany PE do kotła, dopuszczalne jest nazwanie jej jednocześnie GSW ?

    warto sprawdzić:
    1. Jaka jest odległość RG od ZK?
    2. Czy budynek jest wyposażony w instalację odgromową?
    3. Czy w budynku znajdują się inne elementy podlegające objęciu połączeniami wyrównawczymi?
  • Specjalista elektryk
    jarecki 86 napisał:
    Cytat:
    Czy można to potraktować w ten sposób (pomijam w tej chwili same uziemienie punktu PE) ,że szyna (zacisk) PE znajdujący się w rozdzielni głównej (na jej wyposażeniu), do której podłączyliśmy PE zasilania, wszystkie PE obwodów, oraz wspomniany PE do kotła, dopuszczalne jest nazwanie jej jednocześnie GSW ?

    warto sprawdzić:
    1. Jaka jest odległość RG od ZK?
    2. Czy budynek jest wyposażony w instalację odgromową?
    3. Czy w budynku znajdują się inne elementy podlegające objęciu połączeniami wyrównawczymi?

    Instalacji odgromowej nie ma, innych elementów po pierwszej wizycie nie stwierdziłem, ale były to dość powierzchowne oględziny.
    Tak jak pisałem odpiszę więcej po kolejnej wizycie.
    Pozdrawiam
  • Poziom 27  
    retrofood napisał:


    PS. Jeśli od ZK do domu jest więcej niż 10 m, to bym tego nie puścił.

    Jakie argumenty byłyby na nie do przyjęcia, jeżeli moc przyłączeniowa jest mniejsza od 30kW - a prawdopodobnie mniejsza od 17kW?
  • Specjalista elektryk
    Witam

    W uwagach protokołu zawarłem informację o konieczności wykonania GSU.
    Elektrycy nadal nie wiedzą albo udają, że nie wiedzą o co chodzi, projekt nie zawiera informacji na ten temat - i tego się trzymają.

    Pzdr