Uziom fundamentowy a izolacja

tda7575 12 Jul 2011 15:01 4771 5
  • #1
    tda7575
    Level 2  
    Witam,
    gdzie można znaleźć jakiś materiał lub może ktoś wie, czy w można w płycie fundamentowej ukladać bednarkę czy należy to robić pod izolacją /czyli pod ławą w chudziaku/. Dodam że ława łączy sie ze ścianami szczelinowymi, które idą dużo głebiej. A czy może wogóle nie układać bednarki i tylko pręty płyty połączyć z prętami ścian co można nazwać jako uziom naturalny?
    pozdrawiam
  • #2
    jarecki 86
    Electrician specialist
    Quote:
    W przypadku stosowania izolacji wannowej uziom fundamentowy musi być umieszczony w warstwie betonu o grubości co najmniej 10 cm, znajdującej się na zewnątrz izolacji wannowej.

    Resztę kolega znajdzie w Inżynierze Budownictwa - http://www.piib.org.pl/pliki/ib/ib_03_06.pdf
  • #3
    tda7575
    Level 2  
    witam,
    mało oryginalny ten artykuł, ponieważ "męczy" mnie ten temat ostatnio więc kilka już identycznych opracowań ale różnych autorów przeczytałem :D. Wciąż jednak nie mam odpowiedzi co w przypadku takiej płyty i ścian szczelinowych które otaczają ją jak naturalny otok. Czy w takim przypadku jest ochrona czy jej nie ma, bo bednarka w płycie a nie pod izolacją może stanowić ochronę wewnętrzną LPS /może czy nie?/, tylko czy zewnętrzną zapewnią ściany /wykonywanie otoku zewnętrznego sztucznego za ścianą kilkanaście metrów wyżej nie ma sensu wg mnie/. Czy układanie ma sens jej czy nie /może wystarczy dobrze pręty pospawać/
    pzdr
  • #4
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Poczytaj to:

    Link
  • #5
    tda7575
    Level 2  
    czytałem - ani słowa o przypadku ze ścianami szczelinowymi..stąd moje pytanie które wciąż zostaje bez odpowiedzi...
  • #6
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Quote:
    Płaskownik lub pręt należy umieszczać w specjalnych uchwytach wbitych lub ustawionych na podłożu,


    Quote:
    Uziom fundamentowy w fundamencie zbrojonym wykonuje się umieszczając płaskownik w najniższej warstwie zbrojenia.


    Quote:
    W przypadku stosowania izolacji wannowej uziom fundamentowy musi być umieszczony w warstwie betonu o grubości co najmniej 10 cm, znajdującej się na zewnątrz izolacji wannowej.


    Jeszcze jakieś wątpliwości?