Wcinka w kabel 5x70mm pod napięciem

13 Jul 2011 13:16 4468 7
  • Level 2  
    Musze wykonać coś takiego:

    Mam pod rozłącznik mocy doprowadzony kabel YAKY 5x70 i chciał bym się podpiąć linka 2,5mm pod każdą z żył tego kabla. Nie mogę rozłączyć całego obiektu. (podłączyć muszę gniazdo serwisowe w szafie oraz kontrole napięcia z przed rozłącznika)

    Słyszałem o sposobie nałożenia uchwytu z linką i wkręcenia śruby w żyłę kablową ale nie mogę nigdzie znaleźć takich uchwytów wkręcanych.
  • Level 22  
    Pokombinuj z mufą odgałęźną z tym że spora różnica przekrojów jest.
    Np coś takiego:
    Link
  • Level 2  
    to musi być mniejsze i nie koniecznie tak zakonserwowane, bo to jest w pomieszczeniu technicznym w rozdzielni, i muszę się podłączyć do 4 żył

    Zdanie zaczyna się wielką literą. [retrofood]
  • Helpful post
    Level 29  
    Zobacz te zaciski. Co prawda mają zastosowanie w izolowanych liniach napowietrznych ale w tej sytuacji mogą się spisać i co najważniejsze można montować je pod napięciem.
  • Helpful post
    Level 42  
    To co radzi kolega remik_l jest w zasadzie wykonalne. Ale te zaciski należy dokręcać z odpowiednim momentem (kluczem dynamometrycznym lub tzw. zrywalne) i moment ten jest przewidziany dla polietylenu (AsXSn). Kable mają przeważnie twardszą izolację i z tego co wiem nie jest zalecane łączenie ich "przebijającymi" zaciskami (po stronie kabla).

    Druga sprawa, i chyba ważniejsza: chcesz podpiąć 2,5² do jakiegoś kabla i zainstalować gniazdo i coś tam jeszcze. A sprawdziłeś jakie zabezpieczenie jest na tym obwodzie??? Może to gniazdo i cała reszta sfajczy się szybciej niż poleci bezpiecznik! Mam nadzieję, że masz to dokładnie sprawdzone i policzone!
  • Electrician specialist
    zbich70 wrote:
    Kable mają przeważnie twardszą izolację i z tego co wiem nie jest zalecane łączenie ich "przebijającymi" zaciskami (po stronie kabla).

    Uwaga dotyczy raczej przewodu, ale na to też jest sposób: „zaciski jednostronnie przebijające”. A czy nie lepiej przejść na kabel o odpowiednim do zabezpieczenia przekroju do jakiejś rozdzielenki, a dopiero potem na dodatkowe obwody?
  • Level 42  
    Mniejsza o zaciski... Pytanie do Autora tematu:
    - masz odpowiednie umiejętności, UPRAWNIENIA (!), sprzęt ochronny, zgodę właściciela linii kablowej, pisemne polecenie na pracę, jakąkolwiek dokumentację na to co chcesz zrobić...???
    Raczej nie bo nie zadawałbyś tego pytania...
  • Level 2  
    Uprawnienia, zgody, uzgodnienia mam tylko się zastanawiam jak to najbezpieczniej i najprościej zrobić

    Jak by ktoś się zastanawiał co mi chodzi (obwody 01 i 02):

    Wcinka w kabel 5x70mm pod napięciem

    Pozdrawiam